打预制桩断了怎样办,一般断是什么原因?
dgdgdg333
dgdgdg333 Lv.3
2014年02月10日 14:17:08
来自于工地图片
只看楼主

大家好~我是个实习监理~今天打桩打断拉~入土深度16米~打到准备收锤时断.11米处断桩~1.5米补2根 第一根入土深度是12.8米。第二根入土深度就17.2米~ 现在就是有二个疑问~一:400管应该好少断.一般断是什么原因.第二:就是为什么1.5米这么段距离会相差5米那么多~

大家好~我是个实习监理~今天打桩打断拉~入土深度16米~打到准备收锤时断.11米处断桩~1.5米补2根 第一根入土深度是12.8米。第二根入土深度就17.2米~
现在就是有二个疑问~一:400管应该好少断.一般断是什么原因.第二:就是为什么1.5米这么段距离会相差5米那么多~
免费打赏
sunkai19921223
2014年02月18日 12:40:04
23楼
孙凯 发表于 2014-2-16 11:25 我是学施工的 遇到这种断桩应该怎么处理 求解惑嗯 谢谢
回复
lbh871211
2014年02月18日 17:02:26
24楼
好图,感谢楼主的无私奉献,对我们施工有很大帮助.
回复
jzxl185613
2014年02月19日 09:03:44
25楼
作为监理,首先应查验管桩的合格证等质量证明文件及其砼的龄期是否满足要求。按你所述,应该是受地质条件影响所致,比如孤石及摩擦力较大的泥沙质粘土层等等均会引起断桩,最好是与地勘、设计单位衔接,进行补勘,确定其孤石范围等地质情况,最后由参建各单位 商议敲定补救措施,如补桩等。作为现场监理员你应及时向专监、总监报告。
回复
北纬36度
2014年02月19日 09:50:18
26楼
同意孤石是大概率事件
回复
chyw19900817
2014年02月19日 13:17:42
27楼
学习了,感谢楼主的分享
回复
zsb0923
2014年02月19日 14:20:47
28楼
断桩的原因太多了,最好根据地质勘查报告进行分析,再作积极补救措施!
回复
awnu243995908
2014年02月19日 17:34:31
29楼
地质情况,有可能是有石头,或者是桩的质量,操作人员的问题
回复
zhaopoboa
2014年02月20日 09:04:23
30楼
进来学习下,长见识了
回复
weibo_1436167320839
2015年10月12日 10:08:50
31楼
学习了!!
回复
阴雨的小城
2017年05月23日 20:17:12
32楼
尤其是挤土桩,在打桩的过程中会造成周边土的挤密,密实度增大,这样就导致桩难打下去。当然原因有很多种,遇到孤石,一般是直接爆桩的可能性很大。
回复

相关推荐

APP内打开