大家好~我是个实习监理~今天打桩打断拉~入土深度16米~打到准备收锤时断.11米处断桩~1.5米补2根 第一根入土深度是12.8米。第二根入土深度就17.2米~ 现在就是有二个疑问~一:400管应该好少断.一般断是什么原因.第二:就是为什么1.5米这么段距离会相差5米那么多~

大家好~我是个实习监理~今天打桩打断拉~入土深度16米~打到准备收锤时断.11米处断桩~1.5米补2根 第一根入土深度是12.8米。第二根入土深度就17.2米~
现在就是有二个疑问~一:400管应该好少断.一般断是什么原因.第二:就是为什么1.5米这么段距离会相差5米那么多~
免费打赏
春风拂柳
2014年02月16日 08:01:43
13楼
建筑工程在哪?一般江河冲积平原孤石不会太多,所以碰到的几率很小。就是查看地质勘探报告也基本没有这这种孤石情况(我查看了几十份勘探报告)。我认为应该考虑:1、土层;2、桩的倾斜度;3、施工工艺;4、施工水平;5、中间是否间歇(挤土效应)。总之找出原因,采取补救。
回复
王铜
2014年02月16日 08:59:01
14楼
补桩吧
1、土层;2、桩的倾斜度;3、施工工艺;4、施工水平;5、中间是否间歇(挤土效应
回复
weiwei3158
2014年02月16日 09:26:10
15楼
进来学习下,长见识了
回复
sunkai19921223
2014年02月16日 11:25:26
16楼
美wa521de香 发表于 2014-2-13 20:42 按楼主描述的,应该是遇到孤石了,且直径在3米左右,可以对着地质报告来看下,确定下我是学施工的 遇到这种断桩应该怎么处理 求解惑
回复
美wa521de香
2014年02月16日 13:34:27
17楼
孙凯 发表于 2014-2-16 11:25 我是学施工的 遇到这种断桩应该怎么处理 求解惑我做了一年多的专业基础分包施工,呵呵。。。。你这个断砖深度较深,所以补救是得不偿失的,还是补桩吧,通知设计,出补桩桩位图,按图纸施工就ok了。
回复
徐秀媛
2014年02月16日 16:14:37
18楼
地下地质结构复杂 不可控制 只有补桩
回复
qq6348035
2014年02月16日 21:02:59
19楼
孙凯 发表于 2014-2-16 11:25 我是学施工的 遇到这种断桩应该怎么处理 求解惑一般都是补桩咯
回复
007008ghnb
2014年02月16日 23:57:37
20楼
一、这种情况应进行地质补勘;二、极有可能是地质问题;、三、检查桩的质量,以及成桩工艺。
回复
huaxueneng10
2014年02月17日 11:06:08
21楼
遇弧石了,只能补桩
回复
tongwen21
2014年02月17日 23:03:30
22楼
一般是孤石吧。这种情况在地质复杂的场地很常见,如滩涂地。 我们这里也是,18#桩配桩19m的长度断桩,然后同个承台的桩(三桩承台)暂时不打,等设计出图纸。其实作为监理要控制的其实就是焊接质量和贯入度,做好旁站记录。