关于桥梁支座选择上的疑问
wanglixin6181
2014年02月10日 10:17:34
来自于桥梁工程
只看楼主

有一跨度13米空心板桥梁,公路二级,其支座形式应该可以采用矩形板式橡胶支座。但因经验欠缺,尚有两个疑问,望内行的朋友不吝赐教。在此致谢!并祝新年快乐! 1、板式支座分为普通型与四氟型,请问能否只采用普通型? 2、在支座尺寸选择上,选用GJZ 200×200×35(或GJZ F4 200×200×37)是否可行?

有一跨度13米空心板桥梁,公路二级,其支座形式应该可以采用矩形板式橡胶支座。但因经验欠缺,尚有两个疑问,望内行的朋友不吝赐教。在此致谢!并祝新年快乐!
1、板式支座分为普通型与四氟型,请问能否只采用普通型?
2、在支座尺寸选择上,选用GJZ 200×200×35(或GJZ F4 200×200×37)是否可行?
免费打赏
淡紫幽香
2014年02月18日 08:37:11
22楼
如果是单跨13米,可以选择圆板式普通橡胶支座就可以
回复
hzh594137859
2014年02月18日 14:44:36
23楼
学习啦,这分析还是比较到位的
回复
weilei215965348
2014年02月18日 16:27:36
24楼
长知识了
旭日大哥工作多少年了
回复
liminglu44
2014年02月19日 08:30:03
25楼
看帖学习中……
回复
g1503803402
2014年02月19日 08:58:23
26楼
yrxv 发表于 2014-2-13 19:33 加了四氟板是可以滑动的。对于1X13m、级别又低的小桥,我感觉做个简易伸缩,都采用普通支座就可以了。版主说的有理!13m的小桥,伸缩量不多,也没必要用滑动支座,普通的橡胶支座就行。四氟板的适用于比较大的跨径
回复
hhyhhyhhy
2014年02月20日 11:42:34
27楼
用普通橡胶支座即可,经常两端支座配合使用,没必要用四氟滑板支座。两个普通支座即可以看成一端固定,一端活动的支座。ok!!!!给分啊!!!!!!
回复
zpp964564906
2014年02月21日 12:40:47
28楼
过来学习知识
回复
chenxiangmudiao
2014年02月23日 20:26:25
29楼
看帖学习中……
回复
emule4858
2014年03月11日 17:40:44
30楼
g1503803402 发表于 2014-2-13 17:02 当设有伸缩缝时,墩台当然要采用四氟板支座,其他没有伸缩缝的墩台,当然是普通支座罢了。为什么有伸缩缝 …对于有伸缩缝的墩台,位移量肯定会比较大,采用四氟滑板式支座能提供满足较大的位移(四氟滑板可以滑动的),而普通板式支座上面旭日前面也说明了,能提供的位移量很小,不能满足伸缩缝的位移需求
回复
g1503803402
2014年03月12日 16:56:04
31楼
emule4858 发表于 2014-3-11 17:40 对于有伸缩缝的墩台,位移量肯定会比较大,采用四氟滑板式支座能提供满足较大的位移(四氟滑板可以滑动的 …对于一二十米的桥,位移量有多大?普通支座完全可以满足要求