45KW水泵软启动用多大断路器
vvvcuu
vvvcuu Lv.8
2014年02月09日 11:50:10
只看楼主

用一台45KW软启动器顺序启动两台45KW水泵. 软启动器和各个水泵分别用一个断路器, 另外加一个总断路器. 用正泰的NM1系列100A的三个, 225A的一个是否可行?

用一台45KW软启动器顺序启动两台45KW水泵.

软启动器和各个水泵分别用一个断路器, 另外加一个总断路器. 用正泰的NM1系列100A的三个, 225A的一个是否可行?



免费打赏
lsc19590714
2014年02月09日 15:55:43
2楼
建议您软启用大一级的,单台水泵45KW看电机额定电流是多少?一般90A左右。建议用额定电流125A的断路器。
回复
jiannengchenhan
2014年02月17日 17:09:28
3楼
选大一级的最好。
回复
mr_chen188
2014年02月17日 23:18:45
4楼
125A........
回复
云飘飘
2014年02月18日 07:13:24
5楼
总断200A,分断125A
回复
阿米尔汗
2014年02月18日 08:23:53
6楼
学习了。。。。。。。。。。。。
回复
xiegh8
2014年02月20日 21:05:30
7楼
谢谢楼主无私分享
回复

相关推荐