6kV、10kV、35kV、66KV变压器中性点接地电阻常规参数
伊诺尔小高
2014年02月08日 14:39:22
只看楼主

型号 系统额定 电压(kV) 短时通流 电流(A) 短时通流 时间(S) 标称阻值













型号


系统额定
电压(kV)


短时通流
电流(A)


短时通流
时间(S)


标称阻值
(Ω)


备 注


ENR-BNR-6/36.4


6.3


100


10


36.40





ENR-BNR-6/18.2


6.3


200


10


18.20





ENR-BNR-6/9.09


6.3


400


10


9.09





ENR-BNR-6/6.06


6.3


600


10


6.06





ENR-BNR-10/15.16


10.5


400


10


15.16





ENR-BNR-10/10.10


10.5


600


10


10.10





ENR-BNR-10/7.57


10.5


800


10


7.57





ENR-BNR-10/6.06


10.5


1000


10


6.06





ENR-BNR-35/20.20


35


1000


10


20.20





ENR-BNR-35/10.10


35


2000


10


10.10


注:1、电阻柜阻值可从1欧姆到2000欧姆,电流从1安培到2000安培设计,允许通流时间10s、15s、30s、60s、2h。电阻值的误差±3%。
2、电阻柜用于户外或户外,柜体采用不锈钢板或冷轧钢板喷塑支持,耐腐蚀、防护等级高。
3、可加装隔离开关,检修方便,也可加温湿度控制装置。
4、可加装智能监控装置,可监测电阻柜正常运行状态下中性点不平衡电流、电阻片、电阻柜内的温度,也可以监测发生单相接地故障瞬间的电流以及记录接地动作次数,并预留通讯接口,可将检测、记录的信息传递至主控室,使运行人员在第一时间内得到信息。