2楼
是将风管拆除重做,还是用东西(沥青、环氧树脂)糊一下?
回复
3楼
要是漏光处不大的话可以用玻璃胶密封一下,其实一般都是些咬合不紧密地小口,穿上保温都没什么事
回复
4楼
要是漏光处不大的话可以用玻璃胶密封一下,严重的话就要重新做了!
回复
5楼
只能在正压侧密封, 距离风口风阀或软接近的地方漏光还可以拆掉部件在里侧密封,但长的风管在中部漏光怎么处理啊。
回复
6楼
垃圾活,重新作~~~
回复
7楼
垃圾活,重新作~~~
确实是垃圾活
这样漏光还行吗
说不过去
回复
8楼
一般都是打硅胶密封,在保温后没什么问题。
漏光不是什么垃圾活,没有不漏光或漏风的风管,只是多少的问题,规范规定的是低压风管每10m不大于2处漏光点。
在叫业主、监理验收前,应该自检一遍,该堵的堵上。
回复
9楼
管的风压不高,我认为可以这么处理,但是施工时应该避免这些不应该发生的事。
回复
10楼
严禁条缝型漏光啊,老大。
风管中部出现漏光,很难解释成漏光点啊;咬口咬接不好就是条缝泄漏的,不是漏点~~且送风管正压侧抹胶在这种情况下一般来说,不拆下来,是抹不住滴~~~
如果拆下来,还不如干脆局部重新敲制处理那~~
没有不漏光或漏风的风管???不知道你作过多少个HVAC项目?见过好活没有??
洁净风管漏风率测试的前提就是100%漏光检测合格~~
回复