风管漏光法检测中的接缝问题
qdfx_2008
qdfx_2008 Lv.2
2008年04月11日 21:05:31
来自于通风排烟
只看楼主

风管漏光检测试验规定:当采用漏光法检测系统严密性时,低压系统风管每10米接缝,漏光点不大于2处,且100米接缝平均不大于16处为合格。 对这个我有点不理解的,在检测记录中不是有一格"风管总接缝长度(m)"和"允许漏光点",那是不是说我们在低压风管严密性试验的时候要以100米接缝为单位进行测试,大于100米就不可以呢.比若说下面的这个表格的记录是否准确呢,以及“接缝长度为282米,允许漏光点为16点”,这样测试是否满足要求呢。

风管漏光检测试验规定:当采用漏光法检测系统严密性时,低压系统风管每10米接缝,漏光点不大于2处,且100米接缝平均不大于16处为合格。

对这个我有点不理解的,在检测记录中不是有一格"风管总接缝长度(m)"和"允许漏光点",那是不是说我们在低压风管严密性试验的时候要以100米接缝为单位进行测试,大于100米就不可以呢.比若说下面的这个表格的记录是否准确呢,以及“接缝长度为282米,允许漏光点为16点”,这样测试是否满足要求呢。
免费打赏
qdfx_2008
2008年04月11日 21:09:20
2楼
风管严密性(漏光法检测)检测记录
质控(通)表4.5.3-6 共 页 第 页
单位(子单位)工程名称 ********* 分部(子分部)工程名称 通风与空调
分项工程 空调通风 系统名称 一层
施工单位 ***** 分包单位 无
工作压力 250pa 风管级别 初级
风管总接缝长度(m) 282 允许漏光点 16
测试光源 100w白炽灯 测试日期 ********
序号 风管接缝长度(m) 实测漏光点 检测区段图示及说明
1 70 0 ********
2 32 0
3 40 0
4 70 0
5 32 0
6 40 0
7
8
9
10
11
存在问题处理情况 ************* 结论 ********
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) ******** 施工单位 质 检 员 ********
施 工 员 ********
试 验 员 ********
回复
huanglunjie
2008年05月08日 00:35:16
3楼
当然可以,要求是每100米允许漏光点是16.你所测的系统是282米,取任意一段100米测试。都不会超过16点