排烟风管漏光试验发现漏点,怎么处理?
martin_cai
martin_cai Lv.2
2012年07月23日 17:25:35
来自于通风排烟
只看楼主

如题。平时没注意,这回真被监理给弄住了,实在不行我就拆下来局部敲敲,再不行就重做了

如题。平时没注意,这回真被监理给弄住了,实在不行我就拆下来局部敲敲,再不行就重做了
免费打赏
mickeyxx20
2012年07月24日 16:36:26
2楼
菜鸟,你都把帖子发到这来了啊,哈哈!
回复
lysapphire
2012年07月25日 10:29:03
3楼
在漏光处打黑色玻璃胶处理 ,最好是从里面打,直到符合规范要求.
回复
chenjue1986
2012年07月25日 14:22:45
4楼
满天星的都遇到过.漏点大又多的,最好重新收拾一下,按规定排烟 还应该做气密性试验,简单的硅胶密封并不见得 能解决这些问题.数量比较少又不是大的漏点,用硅胶处理一下就行了.
回复
zhaoshansi1985
2012年07月26日 20:39:35
5楼
用保温密封胶和薄型保温带密封就好了啊
回复
zgr201
2012年07月27日 16:16:10
6楼
用黑色的硅胶补上 漏哪打哪 很有效的哦
回复
john3218
2012年07月27日 17:51:28
7楼
让项目经理把总监叫上,到就近饭店喝喝酒,泡泡妞~~~
回复
syguolu
2012年07月27日 23:41:50
8楼
什么方法都有呢,漏点大又多的,最好重新收拾一下,.数量比较少又不是大的漏点,用硅胶处理
回复
iswear123
2012年07月28日 09:34:17
9楼
兄弟 一看你就是干技术的!有道!
回复
牛广人
2012年07月30日 19:21:34
10楼

我的项目监理本身就是个妞
回复
aionyu
2012年08月10日 09:00:43
11楼
把项目监理泡了~
回复

相关推荐

APP内打开