单相供电半径的问题
我爱喝绿茶
2014年01月24日 15:37:27
只看楼主

本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2014-1-24 17:24 编辑 之前看的一资料MCB-C类16A,Im=160A→ Id(1) =176ABV-2×2.5+E2.5的Zphp≈Rphp= 20.64(mΩ/m)TN制最大供电距离(忽略系统和供电干线短路阻抗):Lmax=220×1000/176Rphp 结果(取整):Lmax= 60(60.56)m。看到建筑电气12期的杂志28页BV-2×1.5,采用10A微断时,Lmax=220*1000/10*10*1.3*Rphp =49.2m。(Rphp =34.401mΩ/m)

本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2014-1-24 17:24 编辑



之前看的一资料
MCB-C类16A,Im=160A→ Id(1) =176A
BV-2×2.5+E2.5的Zphp≈Rphp= 20.64(mΩ/m)
TN制最大供电距离(忽略系统和供电干线短路阻抗):
Lmax=220×1000/176Rphp
结果(取整):Lmax= 60(60.56)m。
看到建筑电气12期的杂志28页BV-2×1.5,采用10A微断时,Lmax=220*1000/10*10*1.3*Rphp =49.2m。(Rphp =34.401mΩ/m)
想请问这里是1.1倍,还是1.3倍,1.3是灵敏度要求,1.1倍是10%的误差。
还有个问题,BV-2×1.5和BV-2×2.5这里的Rphp是算出来的还是查表的啊。

免费打赏
cdleeyb
2014年02月12日 11:11:50
33楼
低压200米,不过有些山区住的很散,三四百米的也有
回复
tdjalyx369741
2014年02月13日 10:43:28
34楼
学习,顶一下
回复
superzhu0718
2014年02月13日 17:22:30
35楼
是不是要按压降计算?
回复
我爱喝绿茶
2014年02月17日 12:15:06
36楼
superzhu0718 发表于 2014-2-13 17:22 是不是要按压降计算?也应该考虑的。
回复
love87dream
2014年03月17日 11:15:01
37楼
路过,学习学习
回复
恶魔的脚印
2014年03月17日 11:41:06
38楼
按压降计算正是250米,所以规范上有些数据还是很有道理的,250米是充分考虑了灵敏度,压降和载流量的因素,所以应该是适合各种电缆的
回复
储大少
2014年03月17日 14:09:26
39楼
单相供电半径不大于300米,能给出依据吗?
回复
我爱喝绿茶
2014年03月19日 20:13:32
40楼
chu_120703 发表于 2014-3-17 14:09 单相供电半径不大于300米,能给出依据吗?具体的工程应该具体算。
回复
我爱喝绿茶
2014年04月13日 16:02:36
41楼
其实是一个问题,一个单相短路的问题,如果C16微断的话,如果3*2.5的导线,超过50米时,末端短路的时候有可能断路器是不跳闸的。
回复
我爱喝绿茶
2014年04月13日 16:07:27
42楼
6.2.4 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
回复

相关推荐

APP内打开