单相供电半径的问题
我爱喝绿茶
2014年01月24日 15:37:27
只看楼主

本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2014-1-24 17:24 编辑 之前看的一资料MCB-C类16A,Im=160A→ Id(1) =176ABV-2×2.5+E2.5的Zphp≈Rphp= 20.64(mΩ/m)TN制最大供电距离(忽略系统和供电干线短路阻抗):Lmax=220×1000/176Rphp 结果(取整):Lmax= 60(60.56)m。看到建筑电气12期的杂志28页BV-2×1.5,采用10A微断时,Lmax=220*1000/10*10*1.3*Rphp =49.2m。(Rphp =34.401mΩ/m)

本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2014-1-24 17:24 编辑



之前看的一资料
MCB-C类16A,Im=160A→ Id(1) =176A
BV-2×2.5+E2.5的Zphp≈Rphp= 20.64(mΩ/m)
TN制最大供电距离(忽略系统和供电干线短路阻抗):
Lmax=220×1000/176Rphp
结果(取整):Lmax= 60(60.56)m。
看到建筑电气12期的杂志28页BV-2×1.5,采用10A微断时,Lmax=220*1000/10*10*1.3*Rphp =49.2m。(Rphp =34.401mΩ/m)
想请问这里是1.1倍,还是1.3倍,1.3是灵敏度要求,1.1倍是10%的误差。
还有个问题,BV-2×1.5和BV-2×2.5这里的Rphp是算出来的还是查表的啊。

免费打赏
我爱喝绿茶
2014年02月09日 09:13:59
22楼
新年第一个回帖。嘿嘿。
回复
k150302344
2014年02月10日 09:13:04
23楼
路过,学习学习
回复
ssqqugamd
2014年02月10日 09:40:17
24楼
:D:D:D:D:D:D
回复
开心老爸
2014年02月10日 10:45:56
25楼
压降的计算不是按开关整定值来计算的,要按计算电流来考虑,否则供电级数一多就没法保证供电距离了
回复
同济张老师
2014年02月10日 11:29:09
26楼
绿洲同济供配电培训内容
1、供配电系统
2、10~35KV变电所
3、负荷计算
4、短路电流计算
5、高压电器选择
6、操作电源
7、继电保和自动装置
8、变电所的二次线
9、高压配电装置和变电所布置
10、防雷与过电压保护及接地
联系电话:400-878-1922 13817859808 18252983768

在线咨询QQ:823241403

联系人,张老师
回复
ykguocn
2014年02月11日 09:19:26
27楼
学习一下内容,多多分享
回复
rome18_batti
2014年02月11日 14:21:23
28楼
对的,应该以变压器为起点计算
回复
灵魂魅
2014年02月11日 16:06:51
30楼
回复
afulee
2014年02月12日 09:48:04
31楼
支持。。。。。。
回复
wangxf
2014年02月12日 11:06:52
32楼
不知道9楼的数据是从哪儿得来的?想知道出处!
回复