单相供电半径的问题
我爱喝绿茶
2014年01月24日 15:37:27
只看楼主

本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2014-1-24 17:24 编辑 之前看的一资料MCB-C类16A,Im=160A→ Id(1) =176ABV-2×2.5+E2.5的Zphp≈Rphp= 20.64(mΩ/m)TN制最大供电距离(忽略系统和供电干线短路阻抗):Lmax=220×1000/176Rphp 结果(取整):Lmax= 60(60.56)m。看到建筑电气12期的杂志28页BV-2×1.5,采用10A微断时,Lmax=220*1000/10*10*1.3*Rphp =49.2m。(Rphp =34.401mΩ/m)

本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2014-1-24 17:24 编辑



之前看的一资料
MCB-C类16A,Im=160A→ Id(1) =176A
BV-2×2.5+E2.5的Zphp≈Rphp= 20.64(mΩ/m)
TN制最大供电距离(忽略系统和供电干线短路阻抗):
Lmax=220×1000/176Rphp
结果(取整):Lmax= 60(60.56)m。
看到建筑电气12期的杂志28页BV-2×1.5,采用10A微断时,Lmax=220*1000/10*10*1.3*Rphp =49.2m。(Rphp =34.401mΩ/m)
想请问这里是1.1倍,还是1.3倍,1.3是灵敏度要求,1.1倍是10%的误差。
还有个问题,BV-2×1.5和BV-2×2.5这里的Rphp是算出来的还是查表的啊。

免费打赏
九天之上
2014年01月27日 10:15:20
12楼
低压380V系统,一般受供电电压降限值,供电距离在250左右合适,不超过300m。

楼主似乎在普及知识啊?!
回复
恶魔的脚印
2014年01月27日 11:12:08
13楼
他这个500米指的应该是从变压器低压配电柜出线开始计算
回复
ssqqugamd
2014年01月27日 11:32:26
14楼
供电半径没有什么理论根据,准确的说是决定
:供电压降、导线截面、负荷容量大小,和经济技术比较。