本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2014-1-24 17:24 编辑 之前看的一资料MCB-C类16A,Im=160A→ Id(1) =176ABV-2×2.5+E2.5的Zphp≈Rphp= 20.64(mΩ/m)TN制最大供电距离(忽略系统和供电干线短路阻抗):Lmax=220×1000/176Rphp 结果(取整):Lmax= 60(60.56)m。看到建筑电气12期的杂志28页BV-2×1.5,采用10A微断时,Lmax=220*1000/10*10*1.3*Rphp =49.2m。(Rphp =34.401mΩ/m)
本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2014-1-24 17:24 编辑
之前看的一资料 MCB-C类16A,Im=160A→ Id(1) =176A BV-2×2.5+E2.5的Zphp≈Rphp= 20.64(mΩ/m) TN制最大供电距离(忽略系统和供电干线短路阻抗): Lmax=220×1000/176Rphp 结果(取整):Lmax= 60(60.56)m。 看到建筑电气12期的杂志28页BV-2×1.5,采用10A微断时,Lmax=220*1000/10*10*1.3*Rphp =49.2m。(Rphp =34.401mΩ/m) 想请问这里是1.1倍,还是1.3倍,1.3是灵敏度要求,1.1倍是10%的误差。 还有个问题,BV-2×1.5和BV-2×2.5这里的Rphp是算出来的还是查表的啊。 |
2楼
想算算单相短路计算,指导一下吧。
回复
3楼
将系统、变压器、干线、分支干线阻抗全部忽略的极限长度,实际工程运用应该再打个 0.8 系数,60X0.8 也就 50m 左右了(B 类 16A 翻倍长度, D 类 16A 则除以:D 类最大瞬动倍数/C 类最大瞬动倍数)。
回复
4楼
论文中的 1.3 倍取值不合适。
GB 50054 新、旧版中的 1.3 倍,开关动作误差是以 MCCB 的正负 20% 考虑,加上电压偏差的 10%,故有 1.3 倍的系数。
MCB 则不同,MCB- C的 5In~10In 的 10In,已经是偏差值的高值,此时只要考虑电压偏差的 10%,取1.1 倍的系数即可。
回复
5楼
Rphp 算出来和查表均可,其结果是一样的(表格就是计算结果的罗列)。
《工民》第三版 P158,有现成的可查。
回复
6楼
分享给大家,这个是请教别人,别人给的答案。
回复
7楼
路过 帮顶下
回复
8楼
等。。。。
回复
9楼
低压供电距离的规律是:距离越远所需电缆规格越大,投入的成本也越大。
所以,一般规定:380V系统不大于300米(半径),最远的小容量设备宜不大于500米。
10KV系统不大于10km,35KV系统不大于30km,110KV系统不大于50km,220KV系统不大于100km,500KV系统(现为电网主网架)不大于200km。
回复
10楼
单相供电半径不大于500米,这个进网作业有。
回复
11楼
单相供电半径不大于500米,这个进网作业有。