单相供电半径的问题
我爱喝绿茶
2014年01月24日 15:37:27
只看楼主

本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2014-1-24 17:24 编辑 之前看的一资料MCB-C类16A,Im=160A→ Id(1) =176ABV-2×2.5+E2.5的Zphp≈Rphp= 20.64(mΩ/m)TN制最大供电距离(忽略系统和供电干线短路阻抗):Lmax=220×1000/176Rphp 结果(取整):Lmax= 60(60.56)m。看到建筑电气12期的杂志28页BV-2×1.5,采用10A微断时,Lmax=220*1000/10*10*1.3*Rphp =49.2m。(Rphp =34.401mΩ/m)

本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2014-1-24 17:24 编辑



之前看的一资料
MCB-C类16A,Im=160A→ Id(1) =176A
BV-2×2.5+E2.5的Zphp≈Rphp= 20.64(mΩ/m)
TN制最大供电距离(忽略系统和供电干线短路阻抗):
Lmax=220×1000/176Rphp
结果(取整):Lmax= 60(60.56)m。
看到建筑电气12期的杂志28页BV-2×1.5,采用10A微断时,Lmax=220*1000/10*10*1.3*Rphp =49.2m。(Rphp =34.401mΩ/m)
想请问这里是1.1倍,还是1.3倍,1.3是灵敏度要求,1.1倍是10%的误差。
还有个问题,BV-2×1.5和BV-2×2.5这里的Rphp是算出来的还是查表的啊。

免费打赏
我爱喝绿茶
2014年04月13日 16:08:19
43楼
ssqqugamd 发表于 2014-1-27 11:32 供电半径没有什么理论根据,准确的说是决定:供电压降、导线截面、负荷容量大小,和经济技术比较。是的。通常大家都注意的是压降,没有注意灵敏度这块。
回复
我爱喝绿茶
2014年05月08日 17:53:38
44楼
不知道我发的这个贴有多少人明白我的意思,呵呵,我说的是短路灵敏度的问题。
回复
我爱喝绿茶
2014年05月08日 18:08:08
45楼
看资料看到的一段话,分享给大家。
当L相线的35≥ L≥16(mm2)
PE保护接地线PE取16(mm2) 当L相线的L>35mm2
PE保护接地线PE取1/2SL
上述的PE保护接地线截面选择可以满足接地故障时PE保护接地线热稳定的要求,并不代表按此要求选择一定满足接地故障保护动作灵敏度要求。
回复
lw010
2014年06月30日 14:19:28
46楼
单相供电半径不宜大于500米。
回复
丷叶落之秋
2016年05月01日 18:35:26
47楼
当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
学习学习
回复
hfclm
2016年05月03日 23:02:54
48楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-24 17:19 Rphp 算出来和查表均可,其结果是一样的(表格就是计算结果的罗列)。《工民》第三版 P158,有现成的可查 …按配2和配3计算过,除了250mm计算结果均小于表格,不知道哪里出错了
回复
安静平凡
2016年05月04日 21:54:26
49楼
感谢楼主的无私奉献。
回复
qwj245
2016年05月05日 10:48:21
50楼
380/220V的一般不大于250米
回复
lfine25
2016年05月05日 11:29:34
51楼
你纠结是灵敏度的问题,就是发生接地故障时,因线路太长,阻抗大,故障电流小到达不到断路器的动作电流。这样的话其实没有一个确定的数值,自己算一下最保险。要不就加RCD,或者根据经验把截面放大一些吧
回复

相关推荐

APP内打开