2楼
你这个是错误的,已经违反规范了,DL/T620,7.1.10,严禁在装有避雷针的构筑物上架设未采取保护措施的通信线,广播线和低压线。我的看法是这样,看下其他人有什么好的建议,大家一起学习下
回复
3楼
国内防雷de 人说:“电源线做屏蔽,灯于塔体绝缘处理”别的就没说了。
这是葡萄牙人弄的,电缆也没穿管,我的问题是:雷击时,塔体电位就算500KV,那也足以击穿电缆绝缘了。
我这么考虑,肯定是有问题的,就不晓得问题在哪里。
回复
4楼
何况电源线做屏蔽穿管,那是入地,防止外引高电位的;也不是
有高人回复下吗?
回复
5楼
雷只要不打到灯上就没事,雷击到避雷针时已经对地放电,这个时候是低电压,大电流,高电压里好象提到过,也不知道我是不是记错了,你可以再查下
回复
6楼
yrw12345 :
你看看照明规范,7.3.1 ,应该利用避雷针塔。
回复
7楼
如在独立避雷针或构架上装设照明灯,其电源线必须使用铅皮电缆或穿入钢管,并直接埋入地中长度10m
以上。
是不是电源线被屏蔽,雷电压被只在铅皮 或钢管 表面
回复
8楼
2楼回答正解
回复
9楼
wongkong 发表于 2014-1-23 15:44 如在独立避雷针或构架上装设照明灯,其电源线必须使用铅皮电缆或穿入钢管,并直接埋入地中长度10m以上。 …你仔细看规范,照明灯电源线,均必须采用直接埋入地下的带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线。电缆外皮或金属管埋地长度在10m以上,才允许与35kV及以下配电装置的接地网及低压配电装置相连接。使用金属外皮电缆或穿金属管,主要是雷电流散流考虑
回复
10楼
说的不错,消除电压就可以。
回复