多层办公生活楼屋顶水箱供水的增压泵流量如何确定?
can1009
can1009 Lv.4
2014年01月21日 10:20:12
只看楼主

多层办公生活楼,3-6层都是宿舍(II类),层高3.3m,屋顶标高20.4m,第5层和第6层由屋顶生活水箱供应,且需要设置增压泵才能保证卫生器具的最低工作压力0.05MPa,其泵的流量应该如何确定,请教一下各位前辈!谢谢

多层办公生活楼,3-6层都是宿舍(II类),层高3.3m,屋顶标高20.4m,第5层和第6层由屋顶生活水箱供应,且需要设置增压泵才能保证卫生器具的最低工作压力0.05MPa,其泵的流量应该如何确定,请教一下各位前辈!谢谢
笨的像头猪
2014年01月21日 11:30:08
2楼
个人觉得,应该是设计秒流量吧
回复
笨的像头猪
2014年01月21日 11:32:54
3楼
请教,需要加这个增压泵么?不好意思,有点蒙,请指教
回复
王农勤
2014年01月21日 11:55:28
4楼
这说明,你设计中设置的水箱不够高,根据计算,确定哪些层需要加压,哪些不需要加压,然后,根据建筑给排水设计规范来计算,就可以了。
回复
lfang08
2014年01月21日 16:24:03
5楼
5、6层的设计秒流量,最好是变频
回复
can1009
2014年01月27日 09:38:16
6楼
要加增压泵,但我看了文字说明里,可以用最大小时用水量,所以就确定不了到底是哪个?