我搞施工的.厂房有以变电所,两台800KVA的变压器.5个低压盘柜.带隔离柜.一直用的2#变压器供电,今天下午我把1#变压器送后,在低压盘1#进线柜进行核相.记录如下: A对A 220V,A对B 420V,A对C 420V B对A 420V,B对B 220V,B对C 420V C对A 420V,C对B 420V,C对C 220V1段进线线电压 425V,2段进线线电压 410V, 检查现场情况:2#变压器接地不良。1#变压器接地良好。
我搞施工的.厂房有以变电所,两台800KVA的变压器.5个低压盘柜.带隔离柜.
一直用的2#变压器供电,今天下午我把1#变压器送后,在低压盘1#进线柜进行核相.记录如下:
A对A 220V,A对B 420V,A对C 420V
B对A 420V,B对B 220V,B对C 420V
C对A 420V,C对B 420V,C对C 220V
1段进线线电压 425V,2段进线线电压 410V,
检查现场情况:2#变压器接地不良。1#变压器接地良好。
两个变压器1次侧进线为一段母线的馈出线。
大家说这是情况???
12楼
变压器接线组别是否一样
变压器高低压侧相序是否一致
回复
13楼
回复
14楼
我想应该是电压比值和接线组别不同吧.
但最大可能是接线组别.比如第一台变压器为Y/Yn0,第二台变压器为D/Yn11,由于第二台变压器相电压与第一台相比差30度,在准备并列时即使相序相同,但同相之间仍有电压差,我根据三角函数大约计算了一下,U=2U1sin15=2*400*0.259=207V.
符合你第一次测量结果.
建议你在仔细检查变压器的各项参数.
(老实人)
回复
15楼
另外变压器在并列运行时两同相电压差(负载一样)时不要超过0.5%,即2V.当然你现在的情况是不一样的,一台带有负载,而另一台则是空载.
回复
16楼
你的接地有问题,应该先处理完接地,让两台变压器没有安装的问题,都处于相同的工作条件,然后再进行核相工作,不要把工作程序弄反了,你核出那个结果就是由于接地不良造成的。
回复
17楼
14楼说的有点道理啊
回复
18楼
回复
19楼
以下是引用zouys在2007-09-24 23:11:06.0发表的内容:
首先看你可能想并联两台变压器,或者想使两台变压器分别工作时工况一致。这就需要考虑变压器并联运行的基本条件了。比如变比,组相别,相位等等。你所给的数据可能是两台变压器参数不一致造成的,可能是组相别不同,同时也要把输出电压在空载情况下调为一致。电力变压器接地不良是不允许运行的,危险!
回复
20楼
首先看你可能想并联两台变压器,或者想使两台变压器分别工作时工况一致。这就需要考虑变压器并联运行的基本条件了。比如变比,组相别,相位等等。你所给的数据可能是两台变压器参数不一致造成的,可能是组相别不同,同时也要把输出电压在空载情况下调为一致。电力变压器接地不良是不允许运行的,危险!
这位老兄说的太对了支持呀
回复
21楼
2楼和14楼是高手
回复