低压系统两端供电,核相核不住?探讨一下.
sanel
sanel Lv.2
2007年09月24日 21:48:54
只看楼主

我搞施工的.厂房有以变电所,两台800KVA的变压器.5个低压盘柜.带隔离柜.一直用的2#变压器供电,今天下午我把1#变压器送后,在低压盘1#进线柜进行核相.记录如下: A对A 220V,A对B 420V,A对C 420V B对A 420V,B对B 220V,B对C 420V C对A 420V,C对B 420V,C对C 220V1段进线线电压 425V,2段进线线电压 410V, 检查现场情况:2#变压器接地不良。1#变压器接地良好。

我搞施工的.厂房有以变电所,两台800KVA的变压器.5个低压盘柜.带隔离柜.

一直用的2#变压器供电,今天下午我把1#变压器送后,在低压盘1#进线柜进行核相.记录如下:
 A对A 220V,A对B 420V,A对C 420V
B对A 420V,B对B 220V,B对C 420V
C对A 420V,C对B 420V,C对C 220V
1段进线线电压 425V,2段进线线电压 410V,

检查现场情况:2#变压器接地不良。1#变压器接地良好。
两个变压器1次侧进线为一段母线的馈出线。

大家说这是情况???
免费打赏
ljs1399
2007年09月24日 22:53:53
2楼
可能是变压器的变比不一样.调一下变压器分接开关
回复
zouys
2007年09月24日 23:11:06
3楼
首先看你可能想并联两台变压器,或者想使两台变压器分别工作时工况一致。这就需要考虑变压器并联运行的基本条件了。比如变比,组相别,相位等等。你所给的数据可能是两台变压器参数不一致造成的,可能是组相别不同,同时也要把输出电压在空载情况下调为一致。电力变压器接地不良是不允许运行的,危险!
回复
ccc678
2007年09月25日 07:32:52
4楼
就是
回复
sanel
2007年09月25日 12:08:07
5楼
1。我把相关情况报告给电力调度的负责人.他说根本不可能出线这种情况,不可能会核出230V,我是没有解释清楚?

2。变压器的分接开关一样。都在2档(共3个档),

我把J进线的A C 两相倒相后,然后再核相,记录为:
A对A 420V,A对B 12V,A对C 420V
B对A 420V,B对B 420V,B对C 12V
C对A 12V,C对B 420V,C对C 420V

为什么倒相后就能核出同相?而昨天没倒A C两相时第一次核相核不出??

请高手分析啊??
回复
panwd0304
2007年09月25日 16:15:17
6楼
你这个核相电压不对啊,应该同相几乎没电压
回复
sanel
2007年09月25日 16:23:13
7楼
但我确实是出线了230V的电压啊.
回复
panwd0304
2007年09月25日 16:37:58
8楼
如果核出230v的话,应该有个变压器的接地或互感器的接地出问题了或没有接地
回复
wtnm
2007年09月25日 18:56:52
9楼
我也遇到过类似问题。在一次晚会时,一台400的变压器和一台200的应急发电车,发电车冷备用,调试核相的情况和你一样。变压器供电没有意外,发电车就没有启用。如果启用发电车会有什么情况发生?望高手解答一下这个问题。
回复
fnc480304
2007年09月26日 08:56:57
10楼

同意所说,你看一下两台变压器型号及各项参数是否一致,参数不一致是不允许运行的。
回复
jkchong501
2007年09月26日 09:59:52
11楼
先要把中性点接地处理好,然后再核相。否则有可能出现上述情况,并且极易发生危险。
回复