我搞施工的.厂房有以变电所,两台800KVA的变压器.5个低压盘柜.带隔离柜.一直用的2#变压器供电,今天下午我把1#变压器送后,在低压盘1#进线柜进行核相.记录如下: A对A 220V,A对B 420V,A对C 420V B对A 420V,B对B 220V,B对C 420V C对A 420V,C对B 420V,C对C 220V1段进线线电压 425V,2段进线线电压 410V, 检查现场情况:2#变压器接地不良。1#变压器接地良好。
我搞施工的.厂房有以变电所,两台800KVA的变压器.5个低压盘柜.带隔离柜.
一直用的2#变压器供电,今天下午我把1#变压器送后,在低压盘1#进线柜进行核相.记录如下:
A对A 220V,A对B 420V,A对C 420V
B对A 420V,B对B 220V,B对C 420V
C对A 420V,C对B 420V,C对C 220V
1段进线线电压 425V,2段进线线电压 410V,
检查现场情况:2#变压器接地不良。1#变压器接地良好。
两个变压器1次侧进线为一段母线的馈出线。
大家说这是情况???
22楼
老大,市电与发电机组不得同期投入,否则会引起短路事故
回复
23楼
我认为可能是两台变压器的基本参数不一样造成的:连接组别,阻抗电压等是否一致?
回复
24楼
就是接地不良造成的,其它原因没有这么大的误差
回复
25楼
首先看你可能想并联两台变压器,或者想使两台变压器分别工作时工况一致。这就需要考虑变压器并联运行的基本条件了。比如变比,组相别,相位等等。你所给的数据可能是两台变压器参数不一致造成的,可能是组相别不同,同时也要把输出电压在空载情况下调为一致。电力变压器接地不良是不允许运行的,危险!
这位老兄说的太对了支持呀,最好将N线连接在一起
回复
26楼
我遇到过跟楼主一样的问题,当时连享受政府津贴的专家都没能马上解决,后来那个专家睡不着觉,晚上去现场自己分析半天,连接组别搞错了.
那次我是真的开眼了
回复
27楼
回复
28楼
呵呵,一时没想到的情况也是有的
回复
29楼
1.两台变压器都是D/Yn11接法,2#变压器是带有负载,(3台天车,一趟施工电源)
问题是 我第一次核不出相位,而把高压侧的A C 两相倒相后再核,就核出相位拉?
这是什么原因啊?
回复