本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 13:57 编辑 首先,必须弄清什么叫储液器?什么叫气液分离器?它们各自的用途是什么。 顾名思义,储液器从它的名称本身含义就很清楚,是专门用来储存制冷剂液体,提供制冷系统循环所需的供液量,确保制冷系统的运行稳定而设置的。微型制冷系统中(如家用冰箱冷柜空调,即使用毛细管节流的系统)是不会设置储液器的,只有在小型以上的制冷装置中才会设置。
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 13:57 编辑
首先,必须弄清什么叫储液器?什么叫气液分离器?它们各自的用途是什么。
顾名思义,储液器从它的名称本身含义就很清楚,是专门用来储存制冷剂液体,提供制冷系统循环所需的供液量,确保制冷系统的运行稳定而设置的。微型制冷系统中(如家用冰箱冷柜空调,即使用毛细管节流的系统)是不会设置储液器的,只有在小型以上的制冷装置中才会设置。
气液分离器,从它的名称本身含义也不难理解,它是气体和液体分离的装置。同样,从装置的名称就很容易知道它的作用了,即用来防止液体(润滑油或制冷剂)液击压缩机,保证压缩机安全正常运转。
部分家用冰箱空调及以上制冷装置中都会设置,特别是在大型制冷装置中更为重要。了解了它们各自的用途,自然就知道了它们各自的安装位置。按照制冷工程的工艺流程,储液器必须(也只能、只有)安装在冷凝器之后,调节阀(节流阀、膨胀阀)之前。所以采用毛细管节流方式的系统就免谈了,根本就不复存在。气液分离器,必须(也只能、只有)安装在蒸发器后,低压进入压缩机前,为防止系统制冷剂过多、蒸发器未完全蒸发的过潮过湿带颗粒性的混合气体、或气体中可能混入的润滑油而专设的分离容器,有效地保护压缩机。
2楼
原来是这样啊
回复
3楼
路过,学习了。
楼主能否增加储液器及气分选型的知识啊:(
回复
4楼
荣昌大神,你好
我来个现实的问题,你帮忙点评下
气分大伙都装在压机回气口咱们不讨论
但是现在市场上很多冷热机组储液器确实是装在冷凝器后和膨胀阀前,但问题来了,四通阀转向后这个就不是那么回事了,储液器到阀后边去了。
刚开始有厂家整4个单向阀搞定,储液器可以一直夹在中间,单向运行,过滤器也可以用单向的。
但是现在很多厂家都把单向阀取消了。估计是成本的问题。
大师,点评下有什么影响和后果。
谢谢。
回复
5楼
荣昌大神,你好
1、安装在冷凝器后面的叫高压储液器,也就是一般说的储液器,转子压缩机吸气位置带有一个小罐子,这个实际上也是储液器,叫低压储液器,兼具气液分离器的作用。所以说毛细管系统的储液器是这种。
2、热泵型不用单向阀组件的储液器,实际上制热时候是会影响效果的,同时这样的系统使用的也必定是双向膨胀阀,制热时候也会有一定程度的效果衰减。所以说不采用单向阀组件的热泵系统,实际上制热效果是降低的。 主要考虑到的就是成本问题,当然也是有原因的:1、一般来说采用风冷热泵的地区(水源热泵不需要储液器),制热负荷要求都低于制冷负荷要求,所以制热量少一点是可以接受的,成本降低且不影响使用,无论用户还是厂家都是乐意的。2、考量设备的基本参数是制冷量,不是制热量。从这两方面来说,制热量相对不重要。
回复
7楼
当然,取消单向阀组件以后,系统简化了,管路简单了,很显然减少了系统的故障点,这也算是一个优点吧。
回复
8楼
您好,你的帖子里面说 ”所以采用毛细管节流方式的系统就免谈了,根本就不复存在。“,我不太明白为什么用毛细管节流的系统就免谈了,为什么用毛细管节流的系统肯定就不会有储液器了?
回复
9楼
tommysoup 发表于 2014-1-23 22:30 您好,你的帖子里面说 ”所以采用毛细管节流方式的系统就免谈了,根本就不复存在。“,我不太明白为什么用毛 …假如毛细管节流的系统设置了储液器,那么停机后储液器里的高压液态制冷剂将会经毛细管继续流向蒸发器,直到蒸发器的压力与储液器平衡为止。这样必然会造成蒸发器里的液位过高,下次开机时,蒸发器里的液体制冷剂首先被压缩机吸入,压缩机将遭液击。轻者压缩机启动困难,重者损坏压缩机。所以在毛细管节流的系统中,是绝对不会设置储液器的。
回复
10楼
荣昌制冷 发表于 2014-1-24 11:20 假如毛细管节流的系统设置了储液器,那么停机后储液器里的高压液态制冷剂将会经毛细管继续流向蒸发器,直 …明白了,谢谢您的指点!
回复
11楼
在空调上气液分离器和储液器有什么区别?
回复