高温库库温温度10度,高压12kg,低压3kg工作15分钟后库温9.5度后低压2kg在也降不下来了,气液分离器的入口至压缩机吸气管结霜。请问是气液分离器堵塞了吗?
高温库库温温度10度,高压12kg,低压3kg工作15分钟后库温9.5度后低压2kg在也降不下来了,气液分离器的入口至压缩机吸气管结霜。请问是气液分离器堵塞了吗?
2楼
多大的库,多大的机组,什么制冷剂,开机多长时间温度降不下来。
如果是新库的话有可能蒸发器配小了,因为表压2公斤22的制冷剂对应的温度是-14度,此温度与库温的温差太大,如此大的温差下回气还结霜就是换热面积小了。
如果是旧库的话就有可能是气分赌了造成了节流,你可以测下蒸发器出口的压力与压缩机的回气口看下是否有压力差。
回复
3楼
你的正常吸气压力不应当是这样低的。以目前的压力状况不会是气分堵塞。看来是系统设计有问题。要么是蒸发器过小。要么是膨胀阀太大。如果是降温速度慢,蒸发器的原因是主要的,也不排除保温差及热负荷过大的原因,
回复
4楼
同意楼上看法
回复
5楼
发贴不清楚,不好回答。什么制冷剂,什么供液方式?
回复
6楼
不是很清楚,很难说。
回复
7楼
估计是蒸发器匹配问题
回复
8楼
应当是配置问题,这种情况应是蒸发不彻底,冷媒在经过气分时再次蒸发造成的!
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
楼上几位师傅说吸气压力低,我感觉库温10度左右吸气压力2-3公斤还可以呀,楼主说的不明白是新库还是旧库,如果新库可能入货量大也可能设计匹配不对。旧库可能管路有积油或污,