变压器中性点接地
wj13778422867
2014年01月16日 16:58:18
只看楼主

供配电工程中,变压器中性点的接地是直接由电缆引至变压器室接地端子排,还是可以有其他更好的做法?

供配电工程中,变压器中性点的接地是直接由电缆引至变压器室接地端子排,还是可以有其他更好的做法?
免费打赏
lingxuct
2014年01月16日 17:32:12
2楼
400V系统用镀锌扁钢直接接地,10KV系统为高阻接地,用镀锌扁钢从接地装置到消弧线圈,消弧线圈用10KV单芯电缆与变压器中性点(套管)连接;

110KV及以上电压等级的系统,变压器中性点到接地刀闸用相应等级的单芯电缆,接地刀闸经零序CT到接地装置用镀锌扁钢。