上传几张冷冻管焊接的图片,欢迎前辈指导~
guolifeng1314
2014年01月15日 16:14:08
来自于制冷技术
只看楼主

我是一名新手,现上传几张冷冻管焊接的图片,请前辈们多多指教。

我是一名新手,现上传几张冷冻管焊接的图片,请前辈们多多指教。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
chenjue1986
2014年01月17日 16:02:58
12楼
我印象中,补偿器的两端设置固定支架,但并不是说必须是距离波纹管最近的地方。不知道有没有记错,焊接的确实不错,不过第三张弯头两侧应该增加支架的,500mm内应设置支架的。
回复
guoxing15233411846
2014年01月18日 07:37:40
13楼
学习了学习了
回复
酸辣土豆丝
2014年01月18日 08:57:44
14楼
:lol:lol:lol:lol,多谢分享图片
回复
fei1718
2014年01月20日 09:43:00
15楼
:o就这几张图纸啊。。弄多点上来啊
回复
chyw19920629
2014年01月20日 11:18:17
16楼
不错的资料,感谢楼主,学习了
回复
zhang975229
2014年01月22日 09:38:47
17楼
立管支架做的不好,没有伸缩余量,波纹补偿器也不是每层都有,别的还可以
回复
qq835894786
2014年01月22日 16:48:19
18楼
机电水暖电设计施工群212782090,欢迎志同道合的人加入
回复
jiaoshilaoguo
2014年01月28日 14:48:00
19楼
如果是压力管道的话弯头处的短接是不允许出现这么短的接管
回复
lbktwx
2014年01月31日 12:27:13
20楼
短管相接短管长度要过500MM