上传几张冷冻管焊接的图片,欢迎前辈指导~
guolifeng1314
2014年01月15日 16:14:08
来自于制冷技术
只看楼主

我是一名新手,现上传几张冷冻管焊接的图片,请前辈们多多指教。

我是一名新手,现上传几张冷冻管焊接的图片,请前辈们多多指教。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
半日浮云
2014年01月15日 17:07:14
2楼
不错啊不同角度的都有,能看得很清楚。至于焊接的工艺看不太清楚,就不太好评价了,不过管道的防腐要加强了
回复
冰鹰
2014年01月16日 10:11:06
3楼
提一点问题:看照片中有波纹补偿器,但是图中没有相应的固定支架、导向支架。这个很重要啊!
回复
zhanghuihanxue
2014年01月16日 10:17:51
4楼
不错,学习学习!
回复
tanshuqin
2014年01月16日 14:07:32
5楼
还行,伸缩节的螺母要松开
回复
诺尔制冷
2014年01月17日 08:26:20
6楼
对水管法规不太清楚,如果是压力管道的话弯头处的短接是不允许出现这么短的接管
回复
chenxia2012
2014年01月17日 09:27:01
7楼
谢谢楼主分享,给大家看看现场
回复
宝贝佳林
2014年01月17日 09:30:57
8楼
管道穿楼板处未安装套管,施工还算是较好的工程。

45度弯头用的很好,降低管道阻力。
回复
shellylee
2014年01月17日 12:53:44
9楼
立管上加波纹补偿器,管道支架一定得做好
回复
zht619
2014年01月17日 15:39:14
10楼
学习学习
不错
回复
zuochenggang
2014年01月17日 15:44:56
11楼
空调水管的焊接还是不错,伸缩节上下的固定支架与导向支架好像考虑得有些问题,另外就是角钢支架都没有倒角处理。
回复

相关推荐