公共卫生间到底算不算进消防排烟面积中?
frankli_bbs
2014年01月15日 09:48:01
来自于通风排烟
只看楼主

按规范说:经常有人停留或可燃物较多 这两方面都不沾,应该不计入消防排烟的面积吧

按规范说:经常有人停留或可燃物较多

这两方面都不沾,应该不计入消防排烟的面积吧
免费打赏
云飘飘
2014年01月16日 07:10:13
2楼
没有窗户要算的
回复
chenxia2012
2014年01月16日 09:28:48
3楼
第一,看厕所是在地上还是地下;第二看卫生间的面积,如果比较大就要在里面做排烟口了,如果比较小,你算进周围防排烟即可,因为面积小影响不大
回复
frankli_bbs
2014年01月16日 18:35:02
4楼
云飘飘 发表于 2014-1-16 07:10 没有窗户要算的地上 没窗户 是内区请问把它计入某一防烟分区的面积依据哪一条呢?它不算可燃物较多或经常有人停留吧
回复
云飘飘
2014年01月17日 07:06:52
5楼
如果该无窗卫生间含在需要排烟的区域,则需要计算面积。比如说卫生间直通需要排烟的走道或者大厅
回复
xfywatmzx
2014年01月22日 11:08:41
6楼
云飘飘 发表于 2014-1-17 07:06 如果该无窗卫生间含在需要排烟的区域,则需要计算面积。比如说卫生间直通需要排烟的走道或者大厅请问一下依据是什么?
回复
云飘飘
2014年01月22日 13:22:49
7楼
规范条文有解释:含无窗房间
回复
hxp612
2014年01月22日 13:31:39
8楼
云飘飘 发表于 2014-1-22 13:22 规范条文有解释:含无窗房间佩服 规范吃的真透 消防计算还是要保守
回复
滴血雄鹰
2014年01月24日 15:28:44
9楼
frankli_bbs 发表于 2014-1-16 18:35 地上 没窗户 是内区请问把它计入某一防烟分区的面积依据哪一条呢?它不算可燃物较多或经常有人停留 …门不是防火门,所以如果木有窗户或面积不够,需要算入