RT,有没有大神可以提供类似的文件或者案例参考下,风冷柜和水冷柜制冷剂充足量上的分析和差别?
RT,有没有大神可以提供类似的文件或者案例参考下,风冷柜和水冷柜制冷剂充足量上的分析和差别?
2楼
资料不错,学习了!!
回复
3楼
资料不错,学习了!!
回复
4楼
学习了,谢谢..
回复
5楼
风冷充注量大于水冷,别的没有参考性,自己试吧。
回复
6楼
thank.987 发表于 2014-1-13 08:38 风冷充注量大于水冷,别的没有参考性,自己试吧。恩,这点我平时调试费房调试的时候有数据的,我想的是是否有没有什么理论上的数据或者分析来理解下这个问题
回复
7楼
hezhouxiang1989 发表于 2014-1-13 19:31 恩,这点我平时调试费房调试的时候有数据的,我想的是是否有没有什么理论上的数据或者分析来理解下这个问 …理论上的分析是计算换热器和系统铜管等的容量,然后估算出充注量。但是基本不靠谱,靠谱的做法是根据同类设备验证过的充注量,然后通过实验数据调整。
回复