6层酒店的2层至6层为客房,2-6层客房的冷热水系统要分区吗?
wwm8412
wwm8412 Lv.8
2014年01月10日 14:11:01
只看楼主

6层酒店的2层至6层为客房,客房总数470套,2-6层是客房。一:冷热水分2个区,2—3层市政直供,4-6变频供。节能,但费点横管管材。二:一个区,2-6层变频。相对于第一个方案就不节能。请问各位高手这个2-6层客房的冷热水系统该怎么弄呢,

6层酒店的2层至6层为客房,客房总数470套,2-6层是客房。

一:冷热水分2个区,2—3层市政直供,4-6变频供。节能,但费点横管管材。

二:一个区,2-6层变频。相对于第一个方案就不节能。


请问各位高手这个2-6层客房的冷热水系统该怎么弄呢,
免费打赏
w949940526
2014年01月17日 09:52:09
2楼
市政管网压力不够还是分两个区可取
回复