请教~~~关于旅馆的冷热水系统问题
水人1号
水人1号 Lv.12
2007年05月09日 11:02:55
只看楼主

本人最近做到这样一个工程,简单介绍一下,是个3层楼的宾馆。1,2,3层均为客房,一共有78个房间。现在我考虑到2种方案,是否可行。1,于屋顶设冷水箱,热水箱,热水箱用屋顶热泵机组加热。冷热水均由冷热水箱供应。冷水箱取全天水量的30%,大概为20T。热水箱按规范保证90分钟储热量大概为18T。我取值均为取上限得出。(是否太大了,因为3层屋顶的话,市政水压其实白天也可以上水,是否可以适当减小)这样的话水压平衡应该没有问题。

2,地层做锅炉房,使用容积式水加热器,热水冷水均由市政压力供给。本人觉得这样的方案可行。这样做是否有水压不平衡的问题。出水不稳定。
谢谢大家的指教。
lizaiyuzhangyan
2007年05月09日 18:07:08
2楼
水箱太大了吧,另外屋顶需做热水循环泵,水箱水到三层用水点水压可能不足,建议建筑做造型提高水箱高度或放大管径
回复