板式换热器的冷热水机系统
lele94liu
lele94liu Lv.2
2010年02月03日 15:30:55
来自于制冷技术
只看楼主

请高手指点,在板式换热器的热泵系统中,由于板式换热器的容积小,在做制取热水时候,板式换热器作为冷凝器,开机运行时,热力膨胀阀开启度不够,导致高压开关跳保护,压力超过4.5MP,请问高手,有没有比较好的解决办法!因为是冷热水机,若在板式换热器后,热力膨胀阀之前加个储液罐,在转制冷的时候,储液罐内会提前蒸发,影响制冷的能力!

请高手指点,在板式换热器的热泵系统中,由于板式换热器的容积小,在做制取热水时候,板式换热器作为冷凝器,开机运行时,热力膨胀阀开启度不够,导致高压开关跳保护,压力超过4.5MP,请问高手,有没有比较好的解决办法!因为是冷热水机,若在板式换热器后,热力膨胀阀之前加个储液罐,在转制冷的时候,储液罐内会提前蒸发,影响制冷的能力!
免费打赏
zhuzhu2322
2010年02月03日 21:35:47
2楼
那是肯定的啊,
回复
lele94liu
2010年02月04日 13:25:59
3楼
那请问有没有比较成熟的做法,可以让制冷做的比较好些,而做制热的时候 又不会因为高压跳机!谢谢
回复
fsb427
2010年02月05日 16:09:35
4楼
有啊,找换热器厂家加板片
回复
lele94liu
2010年02月05日 16:26:13
5楼
认为叫厂家加片数 这样的做法不对!板式换热器的换热能力大小是由片数决定的,如果做台6KW的机器,用换热能力为10KW的板式换热器,这样不划算,并且,不一定能解决高压的问题,每片板式换热器的容积是很小的,就容积而言,同样换热能力的板式换热器和空气换热器 容积比大概是1:4,不知道有没有人有氟利昂系统用的膨胀罐的结构图,发上来学习下,估计这个东西能解决此问题。
回复
co936201979
2010年04月24日 19:19:44
6楼
系统配置不合理;怎么都不行;
回复
zhukuoyue
2010年04月25日 03:01:13
7楼
热泵的使用的范围 选型等方面出了问题
在购买设备时销售的指往好处说 本身的就没有专业知识
买了就上当了
回复
zblgx
2010年05月10日 14:54:12
8楼
板式换热器用在制冷系统中,也比较有问题,主要是水的硬度高和水中含氯离子的问题。不太适应国情。
回复
huchunyan502
2010年05月11日 16:08:48
9楼
并联一路加单项阀。
回复

相关推荐

APP内打开