请师傅们说下板式换热器如何判定里面结垢了。我这里有台机组换热器两边的挡板都很烫,别的机组只有一侧教烫(热源测),这台机组的板式换热器是不是结垢了,如果是结垢了,会不会导致用电量增加呢?
请师傅们说下板式换热器如何判定里面结垢了。我这里有台机组换热器两边的挡板都很烫,别的机组只有一侧教烫(热源测),这台机组的板式换热器是不是结垢了,如果是结垢了,会不会导致用电量增加呢?
按照您描述的应该是换热器板结构或者堵塞杂物了,再检查一下除污器前后压差是否过大,除污器堵塞也会导致这种现象。换热率低无法完成质调节,只能通过量的调节来满足用户需求,这样需要加大流量,就要多耗电。