关于闭式循环冷冻水系统定压问题及节能改造问题,急急急!求高手指教。上传水系统图,请教各位高手,系统中水系统如何定压,系统中储水箱在这个系统中起何作用?该系统有一冷热水箱,水箱中间有隔板,但并未隔到底(但隔板底端低于水箱两侧出水管高度),底部存在混水现象。现在该系统从冷水机组的供水温度与二次泵出来的供水温度有2度的差距,存在很大的能量损失,应该是因为有混水影响的关系,问如何对这水箱改造以避免不必要的能量损失。请高手指教,谢谢了。

关于闭式循环冷冻水系统定压问题及节能改造问题,急急急!求高手指教。
上传水系统图,请教各位高手,系统中水系统如何定压,系统中储水箱在这个系统中起何作用?
该系统有一冷热水箱,水箱中间有隔板,但并未隔到底(但隔板底端低于水箱两侧出水管高度),底部存在混水现象。现在该系统从冷水机组的供水温度与二次泵出来的供水温度有2度的差距,存在很大的能量损失,应该是因为有混水影响的关系,问如何对这水箱改造以避免不必要的能量损失。请高手指教,谢谢了。

冷冻水系统流程图.JPG

免费打赏
sophie15
2011年10月29日 13:46:57
2楼
还有该系统水泵的控制原理是什么,根据二次水泵的出口压力?看过比较多的是压差旁通控制变频泵。恳请高手解惑?
回复
adingkgb
2011年10月29日 18:07:11
3楼
从图上情况来看,该储水箱可能可以作为蓄冷水箱用(白天正常供冷,晚间蓄冷)
水箱中的隔板当然不能隔到底原因有二:
1 水箱相当于一二次系统间的平衡管(或称桥管),如果一二次侧之间没有联通,那么系统就不是二次泵系统,而是串联泵(或者叫多级增压泵)系统
2无论是供冷还是蓄冷,都离不开这个水箱,都要从该水箱取水或回水,所以水箱内的隔板不可能完全将一二次侧隔离(否则一次侧的冷水如何送到二次侧系统?这又不是板式热交换器)

我对该套系统 的运行原理分析如下:
供冷:一次泵将蓄水箱中的水从水下左下部的出水口抽出,并泵入机组,水降温后从水箱右上部的进水管进入水箱,再被二次泵从水箱右下部出水管抽出(向末端供冷),经过至末端循环升温后,从水箱左上部进入水箱,再从左下部一次泵抽出(重新去降温),循环往复。。。。。。
为了防止一次泵的进出水之间直接断路,以及二次泵进出水之间短路,所以在水箱中设置档板,且一二次泵的进出水管是交叉布置。当然,这样的还是不能完全避免有供回水直接断路的问题(只能尽量减少,不可能完全消除),那么一次侧的水温自然会比二次侧的水温偏低一些。

蓄冷:夜间末端不使用,关闭二次泵,主机和一次泵运行,冷冻水仅在主机和水箱之间循环,将水箱内的水都降低到设定温度(白天可以减少主机的运行,以减少电费开支,前提是当地有分时电价)

这样的水箱,如果没有蓄冷作用的话,根本没必要这样(只需将水箱变为桥管即可)。毕竟一二次之间不可避免的混水会导致一定的效率下降

从图上看,二次泵出口有压力传感器,且根据压力值控制二次水泵(频率?)
回复
sophie15
2011年10月29日 21:47:43
4楼
谢谢版主,请问管桥是什么? 我一直没弄懂设计者为什么会设计这样一水箱,而不用分集水器的形式,这一缓冲水箱还有什么别的意图?闭式空调系统不是都有定压装置吗?此系统不需要定压吗?
此系统的运行方式正如你分析的那样,但不蓄冷。若果做蓄冷用,姑且不说水箱所储能量太小,这样要怎么运行,白天刚开始冰水机先不开,先用二次泵把晚上储存在水箱的冷量抽出预冷空调?回来的水再次进入水箱与冷水混合?盼解答。
回复
sophie15
2011年10月29日 21:48:55
5楼
2011年10月29日 22:21:30
6楼


系统定压和此水箱无关(可以用高位膨胀水箱,也可以用膜式定压罐及补水泵)

如果系统无蓄水蓄冷要求,那么该水箱的作用就比较奇怪(一般的二次泵系统,只需要桥管就可以了,没必要一二次水如此混合),或者该系统有其他特殊要求??

桥管(或平衡管,去耦管)叫法不同道理都一样,就是横跨在一二次系统供回水主管间的旁通管,作用是当一次侧和二次侧的水流量不一样时,将一部分水流从该旁通管平衡(管内流动方向可正可反,根据实际情况)
回复
adingkgb
2011年10月29日 22:28:01
7楼
如果水箱容积足够大的话,那么甚至可以做到晚间将水箱内的水温都降低到6-7度,白天主机的运行耗能就可以大幅减少(特别是在非高温天候下,末端用冷量本就不大,靠水箱内所蓄冷量就能基本满足末端要求)
一次泵和主机不运行,二次泵从水箱下部抽水供冷,,至末端升温后的回水进入水箱上部(因冷热水的比重不同,冷水在下热水在上,遂会有冷热水混合现象,但不会充分混合)所以只要水箱够大二次水泵从水箱下抽到的基本就是低温水。
回复
sophie15
2011年10月30日 13:15:09
8楼

水箱是10m³的,能储存的冷量很小啊。
这个水箱与定压无关的话,这个系统没有其他定压装置,那此系统靠什么维持压力稳定呢?同样的,若晚上储冷冻水,白天二次泵、末端用户、水箱成一个回路,这个回路不用定压装置?不用设膨胀水箱或气压罐定压?
回复
sophie15
2011年10月30日 13:17:35
9楼

二次泵出口压力控制,这个压力值的设定是怎么算的?
回复
adingkgb
2011年10月30日 18:46:44
10楼


二次泵系统,一二次侧是互相联通的,整个系统主要有一处定压点就可以了(一般布置在一次侧)
有没有定压措施,这个要根据现场来看(一般不会没有定压措施),补水接入点总有吧。

二次泵的频率控制也不是非要根据二次泵出口压力,根据不利末端压差(或压力)也是可以的。但图上显示好像是二次泵出口有压力传感器。
这个压力到底应该多少,可以吧系统运行起来,看看在什么压力下,末端设备的需用压头满足要求(流量满足),这个时候的二次泵的出口压力就是应该要保证的压力,也就是设定值(但这种方法没有将传感器装在不利末端,根据末不利端压差来控制水泵来的准确)

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-10-30 18:55 编辑 ]
回复
sophie15
2011年10月30日 21:48:52
11楼
那么这个系统的水箱中不设隔板,把供水都设在底部,一二次系统的接口水平,这样是不是更合理,又不会引起混水产生温差呢?
回复