有关酒店、医院冷热水系统分析
小男188
小男188 Lv.7
2009年07月11日 20:05:25
只看楼主

现在酒店、医院冷热水系统大至两种1、酒店、医院冷热水系统均设高位水箱,地下室设容积式换热器2、酒店、医院冷热水系统采用同一套变频水泵供,地下室设容积式换热器因第一次做酒店、医院,现在大家做的冷热水系统通常采用哪种形式就这个两系统问了下总工,总工同意第二种形式,但从论坛中查也下,大家还是用第一种多;有没有人用第二种形式,现有用第二种形式且安全稳定的给说明下你的简要设计说明

现在酒店、医院冷热水系统大至两种
1、酒店、医院冷热水系统均设高位水箱,地下室设容积式换热器
2、酒店、医院冷热水系统采用同一套变频水泵供,地下室设容积式换热器
因第一次做酒店、医院,现在大家做的冷热水系统通常采用哪种形式
就这个两系统问了下总工,总工同意第二种形式,但从论坛中查也下,大家还是用第一种多;
有没有人用第二种形式,现有用第二种形式且安全稳定的给说明下你的简要设计说明
免费打赏
小男188
2009年07月12日 08:34:20
2楼
怎么没有人回复
回复
wxmzhhwxm
2009年07月12日 13:35:12
3楼
尽量采用第二种方式,屋顶有水箱时,更容易出现水长期得不到更新,尤其是医院,规范规定是不能采用有滞水区的