节点域抗剪超限 怎么办
w2219092009
2014年01月09日 17:00:36
只看楼主

---------------------------------------------------------- | 第 1 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** 节点域抗剪超限 N-C= 8 ( 29)Vjx= -1314. > FFC=0.35*fc*B*H= 1249. ----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
| 第 1 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 8 ( 29)Vjx= -1314. > FFC=0.35*fc*B*H= 1249.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 9 ( 28)Vjx= 1281. > FFC=0.35*fc*B*H= 1249.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 13 ( 28)Vjx= 1369. > FFC=0.35*fc*B*H= 1249.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 16 ( 29)Vjx= -1428. > FFC=0.35*fc*B*H= 1211.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 17 ( 28)Vjx= 1606. > FFC=0.35*fc*B*H= 1211.

截面和砼标号不能变了 还有什么办法 网上查说改梁高是什么意思
免费打赏
dj_77
2016年04月11日 16:18:45
75楼
梁截面能改的话,加大与柱子相连的框架梁的截面尺寸
回复
ljj900730
2016年04月25日 15:43:15
76楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。。。东西不错
回复
wangbing123
2016年04月25日 16:05:11
77楼
把梁截面加大,或提高混凝土标号
回复
co1426233454188
2016年04月25日 16:57:53
78楼
做过8度计算多层建筑,基本都是这个超限问题,结果新手一直在盲目调,调了不知道多久,一直加大加大的=,=想学习学习
回复
wuzhanli6
2016年06月03日 12:00:05
79楼
受教了,学习一下,调调试一下。
回复
仓颉不识字
2016年07月15日 11:23:05
81楼
努力学习楼上意见
回复
qq_1472433119002
2016年08月29日 09:12:35
83楼

两种方法可以在不改变截面及混凝土标号调整节点受力。
1、可以改变梁系布置,减小该柱的受力。
2、由节点受力平衡可知,作用该节点的所有弯矩,剪力是平衡的。所以可以通过加大改柱两端梁端弯矩调幅,减小两端弯矩,从而减小节点的剪力,并讲该节点的剪力转移到附近的柱子。
实在没办法楼主可以试试这两个方法!
回复
玩疯了
2016年08月29日 09:48:18
84楼
增加混凝土标号
减小偏心
增加梁宽
水平加腋
竖向加腋有时候也管用
回复
aseingknfjgh
2016年11月18日 15:08:28
85楼
不错的资料, 谢谢楼主分享啊。
回复
cfdefighidef
2016年11月18日 15:58:52
86楼
节点的设计很重要的, 谢谢楼主分享啊。