一个结构设计人去工程施工现场的随想杂谈
fionatao
fionatao Lv.4
2014年01月09日 16:20:13
只看楼主

本帖最后由 周助 于 2014-1-9 16:21 编辑 前几天去了趟工地,这是个社区体育馆工地,比起某些合作单位的体育馆,这种没座位的其实算不上真正的体育建筑。做设计其实还在纸上谈兵,一个结构做的好坏,除了设计做的好以外,还需要有好的施工单位将它变为现实,反之一样,好的施工单位遇到烂设计也只能干瞪眼。施工单位如何,有时候看看现场的情况就能知道大概。有人曾经问过我,去工地看什么?其实可看的东西很多,取决于你是否想看想知道哪些东西,如果现场你真的一眼抹黑,也没关系,多拍些照片回来仔细看,问问别人也能学到东西。我觉得至少要看一下现场做的是否和你的设计一样,特别是关键部位,你觉得关键部位一定要看看,别自己画完图就完事了,实在想不起来,照相机上回去对!

本帖最后由 周助 于 2014-1-9 16:21 编辑

前几天去了趟工地,这是个社区体育馆工地,比起某些合作单位的体育馆,这种没座位的其实算不上真正的体建筑。
image_20140109161040.jpg
做设计其实还在纸上谈兵,一个结构做的好坏,除了设计做的好以外,还需要有好的施工单位将它变为现实,反之一样,好的施工单位遇到烂设计也只能干瞪眼。施工单位如何,有时候看看现场的情况就能知道大概。
image_20140109161431.jpg
有人曾经问过我,去工地看什么?其实可看的东西很多,取决于你是否想看想知道哪些东西,如果现场你真的一眼抹黑,也没关系,多拍些照片回来仔细看,问问别人也能学到东西。我觉得至少要看一下现场做的是否和你的设计一样,特别是关键部位,你觉得关键部位一定要看看,别自己画完图就完事了,实在想不起来,照相机上回去对!
image_20140109161527.jpg
桩间土需要人工平整场地,好像有问题,最近这块板边有什么问题?
image_20140109161630.jpg
承台下层钢筋布置情况,钢筋因为下雨生锈了,作为设计人员你有何想法?
image_20140109161727.jpg
因为承台标高不同,正好可以通过观察这几颗的施工质量了解整个桩基础的混凝土质量。
image_20140109161814.jpg
感觉出来这里有什么不对头的地方吗?
image_20140109161852.jpg
边角部深度较深,积水已经影响了基槽及边坡的稳定性,好在桩基础设计不考虑这部分的桩土承载能力。
image_20140109161923.jpg
验桩有很多方法,作为设计人员一般不参与这东西,有验桩报告吗!吃猪肉不一定要养猪呀。话是这么说,但问一句就长知识,那为啥不问呢?我的问题有两个:一是为啥支撑钢梁放在旁边砂袋上,另一个是如何保证上边的荷载中西与验桩中心对应?
image_20140109161958.jpg
满地垃圾!除了剔桩产生的垃圾外,还有大量的生活垃圾和建筑垃圾。这个场地原来是个坑,几年前大家都以为这里离城区远,不会建房子,于是城里的垃圾填埋在这了,现在又在重复这个事情,把这里的垃圾扔到再远一点的大坑里。很多人花了很多钱买的房子都是建在垃圾堆上的。


关于这个工程我提了几个要求:
1、建筑防水需要认真设置,许多地方垫层外边的建筑防水卷材留头很少,不能保证搭接质量;
2、承台内桩头混凝土质量较差,需要重新处理;
3、承台内桩顶钢筋长度不满足设计要求,需要重新处理;
4、钢筋需要除锈(这等于白提)。



alongbutnotlongly
2014年01月10日 21:05:15
52楼
确实有些设计也不是很符合施工条件,举个例子,有些上翻梁冲着墙垛,而这个墙垛是用大钢模板,如果为了设计而把大钢模弄个豁口工人不会这么干,因为有些大钢模是重复利用的,说不定这块大钢模用到别的流水段的别的部位,这种情况工人只会是把端部的上部钢筋割掉……还有就是有些梁比如300*850,箍筋直径是10个的,但是上部钢筋是5根20的,这在现场一排很难放5根,工人勉强放一排四根,下面一根,因为10个的弯钩会妨碍钢筋的放置……反正有些设计是一回事,施工又是另一回事,太多了!
回复
追梦人
2014年01月10日 21:24:35
53楼
钢筋生锈应该除锈,仅是水锈可用钢刷除锈。照片中基坑内有杂物应清除干净,钢筋上的白灰(或白漆)应除去。桩的检测一般用砼块。基础中的梁主筋应拉通。
回复
francis_jing
2014年01月10日 21:53:20
54楼
来学习的!
回复
blueseaklk
2014年01月10日 22:11:43
55楼

感谢分享这些
回复
dl-wsy
2014年01月10日 22:28:34
56楼
路过学习一下!!!
回复
victor_911maker
2014年01月11日 06:35:28
57楼
alongbutnotlong 发表于 2014-1-10 21:05 确实有些设计也不是很符合施工条件,举个例子,有些上翻梁冲着墙垛,而这个墙垛是用大钢模板,如果为了设计 …基础施工基本上不会用定型大模板,都是用木胶板散装散拼。模板的使用要根据设计尺寸来做的,正常情况下施工单位不会因为模板而私自截断钢筋的。
回复
victor_911maker
2014年01月11日 06:39:39
58楼
wangjun7336 发表于 2014-1-10 21:24 钢筋生锈应该除锈,仅是水锈可用钢刷除锈。照片中基坑内有杂物应清除干净,钢筋上的白灰(或白漆)应除去。 …这种情况下,不用除锈,也没办法除锈。基础筏板上下两层钢筋,一下雨全铁锈斑斑,根本没法除锈。
回复
alongbutnotlongly
2014年01月11日 08:35:08
60楼
alongbutnotlong 发表于 2014-1-10 21:05 确实有些设计也不是很符合施工条件,举个例子,有些上翻梁冲着墙垛,而这个墙垛是用大钢模板,如果为了设计 …我说的是上部标准层,并不是单单指基础施工时,我遇到的这个大钢模是分包进场的,要重复利用的,厂家设计的时候有可能只是想到了墙体的形状尺寸而没有考虑梁,但这种情况时确实存在的……我想说的意思是设计和现场的施工工艺、施工顺序什么的有时是冲突的,所以设计者要懂得现场的情况才能更好的设计出自己想要的效果……
回复
建筑老三
2014年01月11日 08:40:46
61楼
楼主的想法是正确的,搞设计的必须到现场看看,尤其是关键部位,必要时留一些照片
回复
陈玉青
2014年01月11日 08:41:24
62楼
路过学习他人的经验。
回复