对暖通设计红宝书的一点疑问,请大家讨论下
心飞扬
心飞扬 Lv.6
2014年01月09日 16:17:07
来自于通风排烟
只看楼主

采暖通风与空气调节设计规范 50019中第4.2.6条 围护结构的附加耗热量包括外门附加率,而暖通设计红宝书中附加耗热量列表中不包括外门附加率,而单独作为一项“外门开启冲入冷风耗热量”,独立计算,这样计算出来的结果是否满足设计规范呢?请高手解疑。

采暖通风与空气调节设计规范 50019中第4.2.6条 围护结构的附加耗热量包括外门附加率,
而暖通设计红宝书中附加耗热量列表中不包括外门附加率,而单独作为一项“外门开启冲入冷风耗热量”,独立计算,
这样计算出来的结果是否满足设计规范呢?请高手解疑。
免费打赏
luozi254
2014年01月10日 16:33:52
2楼
我感觉没问题啊,只是外门的负荷增加了
回复
心飞扬
2014年01月10日 16:57:30
3楼
首先 概念上有问题:围护结构耗热量=基本耗热量+附加耗热量,如果按红宝书计算,外门附加率就不在附加耗热量之内,导致结果是围护结构耗热量计算不正确。
其次,影响高度附加耗热量计算。规范上说高度附加率应附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量上。如果房高大于4m,那么计算高度附加耗热量时就会少算外门附加率。

不知道我理解的对不对,请大家说下自己的理解。
回复
qq363698461
2014年01月11日 12:53:37
4楼
资料不错,学习了!!
回复
chenxia2012
2014年01月11日 12:54:48
5楼
学习了,毕竟什么都有点逻辑错误
回复
代表自然惩罚你
2014年01月11日 17:22:46
6楼
我想说,有木有在4M以上设外门的建筑~~~~
回复
农民
2014年01月12日 00:23:58
7楼
4M以上设外门的建筑
回复
guoxing15233411846
2014年01月12日 09:08:09
8楼
总负荷是不会变的
回复
qingshuiyang09
2014年01月12日 12:32:51
9楼
kuyepiaoling888 发表于 2014-1-11 17:22 我想说,有木有在4M以上设外门的建筑~~~~一般我们说的外面就是建筑底层的外门,其他各层的门不能称作外门
回复
代表自然惩罚你
2014年01月12日 16:44:42
10楼
qingshuiyang09 发表于 2014-1-12 12:32 一般我们说的外面就是建筑底层的外门,其他各层的门不能称作外门对呀,所以楼上的观点我在存疑么~~~
回复
心飞扬
2014年01月13日 09:31:18
11楼
kuyepiaoling888 发表于 2014-1-12 16:44 对呀,所以楼上的观点我在存疑么~~~是房高大于4m就要计算高度附加(其中包括外门附加率),不是单指外门高4m。
回复

相关推荐