采暖通风与空气调节设计规范 50019中第4.2.6条 围护结构的附加耗热量包括外门附加率,而暖通设计红宝书中附加耗热量列表中不包括外门附加率,而单独作为一项“外门开启冲入冷风耗热量”,独立计算,这样计算出来的结果是否满足设计规范呢?请高手解疑。
采暖通风与空气调节设计规范 50019中第4.2.6条 围护结构的附加耗热量包括外门附加率,
而暖通设计红宝书中附加耗热量列表中不包括外门附加率,而单独作为一项“外门开启冲入冷风耗热量”,独立计算,
这样计算出来的结果是否满足设计规范呢?请高手解疑。
2楼
我感觉没问题啊,只是外门的负荷增加了
回复
3楼
首先 概念上有问题:围护结构耗热量=基本耗热量+附加耗热量,如果按红宝书计算,外门附加率就不在附加耗热量之内,导致结果是围护结构耗热量计算不正确。
其次,影响高度附加耗热量计算。规范上说高度附加率应附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量上。如果房高大于4m,那么计算高度附加耗热量时就会少算外门附加率。
不知道我理解的对不对,请大家说下自己的理解。
回复
4楼
资料不错,学习了!!
回复
5楼
学习了,毕竟什么都有点逻辑错误
回复
6楼
我想说,有木有在4M以上设外门的建筑~~~~
回复
7楼
4M以上设外门的建筑
回复
8楼
总负荷是不会变的
回复
9楼
kuyepiaoling888 发表于 2014-1-11 17:22 我想说,有木有在4M以上设外门的建筑~~~~一般我们说的外面就是建筑底层的外门,其他各层的门不能称作外门
回复
10楼
qingshuiyang09 发表于 2014-1-12 12:32 一般我们说的外面就是建筑底层的外门,其他各层的门不能称作外门对呀,所以楼上的观点我在存疑么~~~
回复
11楼
kuyepiaoling888 发表于 2014-1-12 16:44 对呀,所以楼上的观点我在存疑么~~~是房高大于4m就要计算高度附加(其中包括外门附加率),不是单指外门高4m。
回复