采暖通风与空气调节设计规范 50019中第4.2.6条 围护结构的附加耗热量包括外门附加率,而暖通设计红宝书中附加耗热量列表中不包括外门附加率,而单独作为一项“外门开启冲入冷风耗热量”,独立计算,这样计算出来的结果是否满足设计规范呢?请高手解疑。
采暖通风与空气调节设计规范 50019中第4.2.6条 围护结构的附加耗热量包括外门附加率,
而暖通设计红宝书中附加耗热量列表中不包括外门附加率,而单独作为一项“外门开启冲入冷风耗热量”,独立计算,
这样计算出来的结果是否满足设计规范呢?请高手解疑。
12楼
学习了,谢谢
回复
13楼
应该没问题的
回复
14楼
算一下,结果差多少
回复
15楼
kuyepiaoling888 发表于 2014-1-14 10:11 算一下,结果差多少不同的建筑物情况不同,算出来结果也不好下结论
回复
16楼
好吧,那先存疑~~~~~~
回复
17楼
mlw_21 发表于 2014-1-10 16:57 首先 概念上有问题:围护结构耗热量=基本耗热量+附加耗热量,如果按红宝书计算,外门附加率就不在附加耗热量 …是你概念上弄错了。围护结构基本耗热量都包括什么你弄清楚了么?包括三大项:1、围护结构传热耗热量;2、外窗冷风渗透耗热量;3、外门冷风侵入耗热量。红宝书上冷风侵入确实没有计入附加耗热量里。不过你要弄清楚一件事:冷风渗透同样没有计入附加耗热量里。因为这两项根本就不属于附加耗热量,而是属于基本耗热量。所以,规范与红宝书并不矛盾,完全一致。话说回来,这都是最基本的概念啊,《供热工程》教科书上都写得清清楚楚的啊,怎么会搞不明白呢?!
回复
18楼
qingshuiyang09 发表于 2014-1-12 12:32 一般我们说的外面就是建筑底层的外门,其他各层的门不能称作外门那么,一个5层办公楼,一个室内楼梯,另设1个外挂钢梯作为第二个安全出口。显然每层都有一个通外挂楼梯的门。照您的意思,这个门不是外门而是内门?!
回复
19楼
vk3001h 发表于 2014-2-18 22:20 是你概念上弄错了。围护结构基本耗热量都包括什么你弄清楚了么?包括三大项:1、围护结构传热耗热量; …请看 红宝书上:外门开启冲入冷风耗热量的计算方法 和 规范上(附加耗热量) :外门附加率的计算方法 一致,这说明,红宝书的外门冷风侵入耗热量是按照附加耗热量的部分计算的。 你怎么理解的成基本耗热量呢? 我就不明白了! 还有请问,你用的是哪本《供热工程》教科书啊?我的中国建筑工业出版社出版,李德英 主编的《供热工程》怎么没有找到基本耗热量的解释呢????
回复
20楼
谢谢大家的分享,学习了!
回复
21楼
学习了,毕竟什么都有点逻辑错误
回复