最近在做一个教学楼,4层,总高15.6米,地震烈度:6度,一组,因为建筑面积和跨度太大了,所以设缝分了几部分来算,现在上其中一部分的照片!柱子轴压比和配筋都一次性过了,梁配筋也过了。柱子取400x400,梁有200*500-700不等,但是就是几个比值控制不了,超了挺多的,我们都知道对计算结果分析:检查“七种比值”即:(1)柱及剪力墙轴压比是否满足要求,主要为控制结构延性;(2)剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性;
柱子轴压比和配筋都一次性过了,梁配筋也过了。柱子取400x400,梁有200*500-700不等,
但是就是几个比值控制不了,超了挺多的,
我们都知道对计算结果分析:检查“七种比值”即:
(1)柱及剪力墙轴压比是否满足要求,主要为控制结构延性;
(2)剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性;
(3)刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突形,形成薄弱层;
(4)位移比:主要为控制结构竖向规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响;
(5)周期:主要为控制结构的扭转效应,减少扭转对结构带来不利影响(此时要注
意:第一、二震型在高层建筑中不能发扭转为主第二振震型不能以`扭转为主);
(6)刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆;
(7)有效质量比:主要为控制结构的地震力是否全计算出来。
所以现在有几个问题要请教一下
1、上面几个控制比是针对高层多层都要控制的,还是仅仅是对高层而言?对于我这个4层,15米的,要不要都控制在合理范围内
2、上面的比值,特别是位移比,如果超了,是不是除了重新布置方案外,其他的类似添加柱子或者加柱截面,是不是效果甚微?
3、柱子只取400*400就过了,梁截面取最大是200*700,这样的结构布置构件会不会形成强梁弱柱的不好情况呢?
本人新手,麻烦各位坛友指导一下,谢谢了