关于结构设计,几个比的讨论和求助
wenzesong
wenzesong Lv.4
2014年01月09日 12:47:03
只看楼主

最近在做一个教学楼,4层,总高15.6米,地震烈度:6度,一组,因为建筑面积和跨度太大了,所以设缝分了几部分来算,现在上其中一部分的照片!柱子轴压比和配筋都一次性过了,梁配筋也过了。柱子取400x400,梁有200*500-700不等,但是就是几个比值控制不了,超了挺多的,我们都知道对计算结果分析:检查“七种比值”即:(1)柱及剪力墙轴压比是否满足要求,主要为控制结构延性;(2)剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性;

最近在做一个教学楼,4层,总高15.6米,地震烈度:6度,一组,因为建筑面积和跨度太大了,所以设缝分了几部分来算,现在上其中一部分的照片!
柱子轴压比和配筋都一次性过了,梁配筋也过了。柱子取400x400,梁有200*500-700不等,

但是就是几个比值控制不了,超了挺多的,

我们都知道对计算结果分析:检查“七种比值”即:
(1)柱及剪力墙轴压比是否满足要求,主要为控制结构延性;
(2)剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性;
(3)刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突形,形成薄弱层;
(4)位移比:主要为控制结构竖向规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响;
(5)周期:主要为控制结构的扭转效应,减少扭转对结构带来不利影响(此时要注
意:第一、二震型在高层建筑中不能发扭转为主第二振震型不能以`扭转为主);
(6)刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆;
(7)有效质量比:主要为控制结构的地震力是否全计算出来。
所以现在有几个问题要请教一下
1、上面几个控制比是针对高层多层都要控制的,还是仅仅是对高层而言?对于我这个4层,15米的,要不要都控制在合理范围内
2、上面的比值,特别是位移比,如果超了,是不是除了重新布置方案外,其他的类似添加柱子或者加柱截面,是不是效果甚微?
3、柱子只取400*400就过了,梁截面取最大是200*700,这样的结构布置构件会不会形成强梁弱柱的不好情况呢?
本人新手,麻烦各位坛友指导一下,谢谢了

QQ截图20140109114000.jpg


QQ截图20140109114503.jpg


QQ截图20140109114739.jpg


QQ截图20140109115134.jpg

免费打赏
shanjinan
2014年01月10日 10:48:36
12楼
你把两个伸出去的设缝单独做。我觉得开始就应该这样想吧。要不然。6度区。你这情况少见吧。
回复
qjl110406
2014年01月10日 14:09:26
13楼
谢谢楼主分享
回复
qinhaojun
2014年01月11日 10:48:28
14楼
如梦无痕…… 发表于 2014-1-9 23:14 你应该把整个连廊都分出去 不应该这样就拉一半在这个楼 拉一半在那个楼。如果整个都分出去了,这个连廊是不是就属于长条的单跨建筑了?不是抗震不利吗?
回复
o如梦无痕o
2014年01月11日 11:50:30
15楼
qinhaojun 发表于 2014-1-11 10:48 如果整个都分出去了,这个连廊是不是就属于长条的单跨建筑了?不是抗震不利吗?做结构的 这么死 连廊也不是有实际使用功能的建筑。也不是逃生通道。单跨就单跨呗 最多在承载力上加强一下就完了呗
回复
qinhaojun
2014年01月11日 12:30:06
16楼
如梦无痕…… 发表于 2014-1-11 11:50 做结构的 这么死 连廊也不是有实际使用功能的建筑。也不是逃生通道。单跨就单跨呗 最多在承载力上加强 …《抗规》6.1.5 框架结构和框架-抗震墙结构中,框架和抗震墙均应双向设置,柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响。甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。这种教学楼怎么都算乙类
回复
追梦人
2014年01月11日 14:35:07
17楼
建议在边角处设剪力墙 应该可以算过
回复
xiensh
2014年01月11日 14:46:43
18楼
感觉上下两个突出的东西要设缝,设缝之后应该都能通过的
回复
lggaoming
2014年01月11日 17:19:34
19楼
超了才正常,平面布置不规则就这样,其实完全主楼副楼可以设缝断开
回复
qianqian2014
2014年01月11日 20:42:47
20楼
楼主,别纠结了,单跨框架走廊没事的。六度区,你就补充一个中震验算给审图的得了。
回复
hulu89
2014年01月11日 21:09:18
21楼
在校生,王文兴叹
回复

相关推荐

APP内打开