各位好,我是进入这个行业的新手,之前在老公司设计师告诉我吊顶到板底内容超过800mm的时候(吊顶内有电缆),这个时候做上下喷淋,我之前最后末端的管径是DN25,但是来到这个公司同事告诉我这样不对,我现在想请问大家,这样情况是按一个喷淋算还是按两个算 就是用DN25还是用DN32.在线等解答,好人一生平安~~~
各位好,我是进入这个行业的新手,之前在老公司设计师告诉我吊顶到板底内容超过800mm的时候(吊顶内有电缆),这个时候做上下喷淋,我之前最后末端的管径是DN25,但是来到这个公司同事告诉我这样不对,我现在想请问大家,这样情况是按一个喷淋算还是按两个算 就是用DN25还是用DN32.在线等解答,好人一生平安~~~
2楼
1、吊顶虽然净高大于800了,如果没有可燃物是不用设喷淋的,目前的电线穿线管,风管及保温材料,建筑材料都不请允许用可燃烧材料了
2、做了上,下喷时,火灾是按一处考虑的,平时设计按一个喷水考虑。
回复
3楼
注意看喷规7.1.8的条文解释,闷顶层超过800mm
并且
内部有可燃物时才做喷淋。设计还是按照一个喷头的流量考虑的。
回复
4楼
谢谢楼主提问和两位版主的回答,这个帖子没白看
回复
5楼
应该按一个考虑。就像大于1.2米宽通风管下部增设喷头一样。
回复
6楼
在水力计算时,上下喷,按其中的一只来计算就可以了.
回复
7楼
上海的防火标准有明确的说明,楼主可以找到那一条研读研读:)