空调风管送风(回风)的空气参数和室内不同,所以风管内参数会有温升(温降),但是《技术措施》(2009)版表5.2.6-1和5.2.6-2却是有绝热保温层的温升(温降)多,无绝热保温层的温升(温降)反而少?实在想不明白,是《措施》弄错了,还是怎么个意思?
空调风管送风(回风)的空气参数和室内不同,所以风管内参数会有温升(温降),但是《技术措施》(2009)版表5.2.6-1和5.2.6-2却是有绝热保温层的温升(温降)多,无绝热保温层的温升(温降)反而少?实在想不明白,是《措施》弄错了,还是怎么个意思?
12楼
njust_songtao 发表于 2014-1-7 19:54 这个表当温升来考虑是合适的,但当用于温降就不合适了。那就算是夏季,风管内空气参数比室外低,那也应该是没保温的温升多吧??怎么可以呢?
回复
13楼
资料不错,学习了!
回复
14楼
管道温升,非管道内流体温升,仔细读读吧
回复
15楼
暖通人 发表于 2014-1-8 09:37 管道温升,非管道内流体温升,仔细读读吧那单单算一个风管的温升(温降)的作用是什么?
回复
16楼
挺好问题啊,我也帮你顶顶,希望出现好的答案
回复
17楼
14#说的有道理,有绝热层不会与管外空气换热,无绝热层经过管外换热将温升温降传给室内空气了
回复
18楼
滴血雄鹰 发表于 2014-1-8 08:41 那就算是夏季,风管内空气参数比室外低,那也应该是没保温的温升多吧??怎么可以呢?重新看了一下,我认为无绝热层和有绝热层的表格弄反了。无论温升、温降,有绝热层的风管的温度变化都应该小于无绝热层的温度变化。
回复
19楼
njust_songtao 发表于 2014-1-8 15:18 重新看了一下,我认为无绝热层和有绝热层的表格弄反了。无论温升、温降,有绝热层的风管的温度变化都应该 …我也是这样认为的
回复
20楼
是问题不错。不是资料不错:L
回复
21楼
2013年考试给排水的点背
暖通的好运气
回复