空调风管温升(温降)的问题
滴血雄鹰
滴血雄鹰 Lv.14
2014年01月06日 09:35:13
来自于中央空调
只看楼主

空调风管送风(回风)的空气参数和室内不同,所以风管内参数会有温升(温降),但是《技术措施》(2009)版表5.2.6-1和5.2.6-2却是有绝热保温层的温升(温降)多,无绝热保温层的温升(温降)反而少?实在想不明白,是《措施》弄错了,还是怎么个意思?

空调风管送风(回风)的空气参数和室内不同,所以风管内参数会有温升(温降),但是《技术措施》(2009)版表5.2.6-1和5.2.6-2却是有绝热保温层的温升(温降)多,无绝热保温层的温升(温降)反而少?实在想不明白,是《措施》弄错了,还是怎么个意思?}U{T4XC@4F5M6WN}KO_$~~D.jpgC[2US{}~$$)A~G389LE`~(M.jpg

}U{T4XC@4F5M6WN}KO_$~~D.jpg


C[2US{}~$$)A~G389LE`~(M.jpg

免费打赏
半日浮云
2014年01月06日 15:58:20
2楼
好问题啊,我也不懂,来个高手解答一下让大家共同学习进步啊
回复
mankaixin
2014年01月06日 16:16:42
3楼

学习了,谢谢楼主分享!!!
回复
滴血雄鹰
2014年01月06日 16:52:01
4楼
mankaixin 发表于 2014-1-6 16:16 学习了,谢谢楼主分享!!!您学习什么了????????????
回复
jickeyan
2014年01月07日 13:50:22
5楼
这个表显然是错的,它只考虑了普通的传热损失造成的温升和温降。忽略了送风机的电功率的影响。送风耗电形成空气的动能,但动能最终都转化成热能,夏季消耗了冷量,提高了送风温度,加大了温升。而在冬季则相反,动能转化成热能后提升了空气温度,减少了温降。所以严格来讲,送风温度的影响(温升和温降)决不是同一个数值!
回复
滴血雄鹰
2014年01月07日 14:00:16
6楼
jickeyan 发表于 2014-1-7 13:50 这个表显然是错的,它只考虑了普通的传热损失造成的温升和温降。忽略了送风机的电功率的影响。送风耗电形成 …不是,送风机单独考虑,现在就但这个是不是反了,不保温的管道温降(温升)应该大一点吧?
回复
chenxia2012
2014年01月07日 15:13:31
7楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
滴血雄鹰
2014年01月07日 15:49:43
8楼
chenxia2012 发表于 2014-1-7 15:13 学习了,谢谢楼主分享 你学习到什么了???
回复
qq363698461
2014年01月07日 17:18:24
9楼
资料还算可以的!谢谢了!
回复
qq363698461
2014年01月07日 17:24:45
10楼
资料还算可以的!谢谢了!
回复
博格达
2014年01月07日 19:54:44
11楼
这个表当温升来考虑是合适的,但当用于温降就不合适了。