发电机 联络线 母联
jixiantiaowang
2014年01月05日 08:55:35
只看楼主

两台工厂自备发电机 两条联络线 分段单母线 机组不大 并网运行 现在要停一条联络线 不停发电机组 合母联 想问合母联要注意什么情况 且单机带负荷有什么要求

两台工厂自备发电机 两条联络线 分段单母线 机组不大 并网运行 现在要停一条联络线 不停发电机组 合母联 想问合母联要注意什么情况 且单机带负荷有什么要求
免费打赏
boeing_s
2014年01月06日 10:12:10
12楼
估计楼主说的就是常规的两路市电单母线分段的型式,只不过两路市电换成两路油机了
现在想不影响供电的情况下,断开一路油机并合上母联,个人觉得没法做到
除非你两路油机做并机柜,同型号的是没问题,不是同一型号的不知道能不能做
回复
jixiantiaowang
2014年01月06日 10:48:20
13楼
lingxuct 发表于 2014-1-6 07:29 需要系统图,图中各开关都有注明,说明操作的目的。单母线分段 两台机分别向一段母线供电 然后经联络线输出给不同厂区使用 现在联络线检修停电 现在要将分段母线和在一起,两台机给一条联络线供电 这样不知道说的明白不明白
回复
skkssun
2014年01月06日 14:16:10
14楼
两台发电机的同期信号应该采自两个点吧? 你母联断路器能进行同期并网么?
你停一条联络线 那么停联络线的常厂区用网电供电咯?这样你为啥不干脆停一下检修线路所连的发电机咯 合母联后机组再开起来么 你停机再起很麻烦么?
我就随便想想的 不了解你实际情况 楼主不要介意
回复
tanghaibo01
2014年01月06日 14:29:51
15楼
应该就是个两进线一联络的意思,发电机就多了并机系统而已
回复
boeing_s
2014年01月06日 14:57:14
16楼
jixiantiaowang 发表于 2014-1-6 10:48 单母线分段 两台机分别向一段母线供电 然后经联络线输出给不同厂区使用 现在联络线检修停电 现在要将分 …本来我以为自己明白的,就是一个单母线分段而已看了解释糊涂了,什么叫经联络线输出给不同厂区使用?啥叫联络线?
回复
lingxuct
2014年01月06日 16:03:19
17楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-6 16:04 编辑 jixiantiaowang 发表于 2014-1-6 10:48 单母线分段 两台机分别向一段母线供电 然后经联络线输出给不同厂区使用 现在联络线检修停电 现在要将分 …不明白,“经联络线输出给不同厂区使用”的说法肯定存在理解上的分岐。单母分段有几段,联络线是从一段母线至另一段母线?每段母线上除了发电机还应有变压器吗?没有变压器的母线有几段?停运检修的联络是从哪到哪的?