两台工厂自备发电机 两条联络线 分段单母线 机组不大 并网运行 现在要停一条联络线 不停发电机组 合母联 想问合母联要注意什么情况 且单机带负荷有什么要求
两台工厂自备发电机 两条联络线 分段单母线 机组不大 并网运行 现在要停一条联络线 不停发电机组 合母联 想问合母联要注意什么情况 且单机带负荷有什么要求
2楼
停一路发电机之前应注意下列事项:
1、将两台发电机进行准同期并网——合母联——单母线不分段、两机并网运行。
2、观察负荷大小——限制负荷——将负荷降低至一台发电机额定功率的80%左右。
3、退出一台发电机。
4、注意观察负荷,保证一台发电机不过载运行。
回复
3楼
着急的啊 希望大家急人之急 帮帮忙
回复
4楼
没处理过这种情况
回复
5楼
同意楼上建议。
回复
6楼
为什么不先合母联后停联络线呢?上一级不允许并列吗?到底是母联断路器还是分段断路器?
回复
7楼
o夜思晨明o 发表于 2014-1-5 16:12 为什么不先合母联后停联络线呢?上一级不允许并列吗?到底是母联断路器还是分段断路器?这个这个 母联断路器 和分段断路器我认为一样啊
回复
8楼
wboy8759 发表于 2014-1-5 09:31 停一路发电机之前应注意下列事项:1、将两台发电机进行准同期并网——合母联——单母线不分段、两机并网运 …我是要停联络线 不停发电机的啊
回复
9楼
jixiantiaowang 发表于 2014-1-5 16:57 这个这个 母联断路器 和分段断路器我认为一样啊顺便问一下 这个先合母联再停联络线 有什么要求 和注意事项?
回复
10楼
需要系统图,图中各开关都有注明,说明操作的目的。
回复
11楼
路过学习学习
回复