关于联动后开启排烟口的问题
baixueyongwuhen
2014年01月04日 22:48:15
来自于通风排烟
只看楼主

因为在调试过程中消防联动后,打开风机、排烟口导致排烟口末端没风。所以想请教一个问题,一个防火分区的排烟风机设置了8个常闭排烟口,火灾时消防联动是打开全部排烟阀,还是打开着火区域防烟分区的排烟阀?如是打开火灾区域的排烟阀要怎么操作联动?

因为在调试过程中消防联动后,打开风机、排烟口导致排烟口末端没风。所以想请教一个问题,一个防火分区的排烟风机设置了8个常闭排烟口,火灾时消防联动是打开全部排烟阀,还是打开着火区域防烟分区的排烟阀?如是打开火灾区域的排烟阀要怎么操作联动?
免费打赏
baixueyongwuhen
2014年01月04日 22:51:53
2楼
一个风机担负几个防烟分区,当哪个防烟分区的感烟探测器动作,联动开启哪个防烟分区的排烟口,以及排烟风机,其他防烟分区感烟探测器不动作的话,风口不开启。
是不是这样是对的?
回复
xialudan503462800
2014年01月05日 09:26:38
3楼
:):):):):):)
回复
王农勤
2014年01月05日 14:37:47
4楼
火灾时,应按火灾报警点所在防烟分区开启分区内的所有排烟阀(口).
回复
yilawyn
2014年01月05日 19:12:08
5楼
不是用风机联动风口,顺序不对的
回复
laodadetudi888
2014年01月06日 08:54:18
6楼
同意2楼,2楼正解。
回复
chenxia2012
2014年01月06日 09:14:52
7楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
jlb1998
2014年01月06日 10:44:16
8楼
着火开启相应区域的排烟口,都打开会导致串烟和着火区域排烟量不足
回复
半日浮云
2014年01月06日 16:10:21
9楼
2楼的意见是正解
回复
云飘飘
2014年01月08日 06:52:28
10楼
通过烟感或其他探测点自动打开相应防烟分区的排烟口
回复
guojunfeng321
2014年01月09日 09:00:27
11楼
学习了!!!!
回复