因为在调试过程中消防联动后,打开风机、排烟口导致排烟口末端没风。所以想请教一个问题,一个防火分区的排烟风机设置了8个常闭排烟口,火灾时消防联动是打开全部排烟阀,还是打开着火区域防烟分区的排烟阀?如是打开火灾区域的排烟阀要怎么操作联动?
因为在调试过程中消防联动后,打开风机、排烟口导致排烟口末端没风。所以想请教一个问题,一个防火分区的排烟风机设置了8个常闭排烟口,火灾时消防联动是打开全部排烟阀,还是打开着火区域防烟分区的排烟阀?如是打开火灾区域的排烟阀要怎么操作联动?
2楼
一个风机担负几个防烟分区,当哪个防烟分区的感烟探测器动作,联动开启哪个防烟分区的排烟口,以及排烟风机,其他防烟分区感烟探测器不动作的话,风口不开启。
是不是这样是对的?
回复
3楼
:):):):):):)
回复
4楼
火灾时,应按火灾报警点所在防烟分区开启分区内的所有排烟阀(口).
回复
5楼
不是用风机联动风口,顺序不对的
回复
6楼
同意2楼,2楼正解。
回复
7楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
8楼
着火开启相应区域的排烟口,都打开会导致串烟和着火区域排烟量不足
回复
9楼
2楼的意见是正解
回复
10楼
通过烟感或其他探测点自动打开相应防烟分区的排烟口
回复
11楼
学习了!!!!
回复