桩芯混凝土不合格
lht19851029lht
2014年01月04日 10:14:17
来自于建筑施工
只看楼主

我们项目上用的是预应力管桩,需要填桩芯混凝土。但是实验报告结果桩芯混凝土强度标养无效,桩芯混凝土按道理是留不了同条件试块的,再说,混凝土从制作到标养实验报告出来都过去至少28天了,地下室筏板都做完了,也没办法钻芯取样了。要是混凝土强度低了,还可以找设计院出个技术核定单复核一下,现在是结果无效。请教一下该怎么办呢?

2014年01月04日 16:29:53
2楼
这个无效 是什么意思 这个第一次碰到 看看谁有过这个情况 学习下 怎么处理
回复
sun08020778
2014年01月04日 16:50:13
3楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-4 17:07 编辑

标养温度在18-22度,湿度在95%以上,龄期为28天,这些条件未能满足认定是无效的。无法钻芯取样的话,只要跟监理甲方协调,会同质监站请第三方做原位检测吧。当然能够跑关系搞定的更好。
回复
土建人生
2014年01月05日 09:16:44
4楼
这个情况少见,主要看当地监理和甲方要求,或质检单位,一般在这个部位么有留置试件,如果是商品砼,可以在商品砼公司哪里查一下,拿一份混凝土试块报告也可以.
回复
甲方施工员
2014年01月05日 09:18:25
5楼
sun08020778 发表于 2014-1-4 16:50 标养温度在18-22度,湿度在95%以上,龄期为28天,这些条件未能满足认定是无效的。无法钻芯取样的话,只要跟 …学习了,谢谢
回复
lht19851029lht
2014年01月05日 12:02:43
6楼
甲方施工员 发表于 2014-1-4 16:29 这个无效 是什么意思 这个第一次碰到 看看谁有过这个情况 学习下 怎么处理这个无效就是指混凝土三个试块压出来的数值差别太大了,混凝土强度标号是C40,实验报告结果一个30多,一个40多,一个50多,实验评定结果本组试块无效。
回复
lht19851029lht
2014年01月05日 12:04:02
7楼
sun08020778 发表于 2014-1-4 16:50 标养温度在18-22度,湿度在95%以上,龄期为28天,这些条件未能满足认定是无效的。无法钻芯取样的话,只要跟 …现在是基础筏板都已经做好了,怎么做原位检测呢?
回复
sunjr713
2014年01月05日 12:34:23
8楼
不知设计强度等级是多少?试验结果无效大都与取样及试块制作不认真有关,如果结果都高于设计强度应是没有问题的,主要是取样数量较少无法进行强度统计评定。
回复
laoshu289008
2014年01月06日 10:52:33
9楼
学习了 谢谢

心中有爱1111:只能按照单个最低强度验算,或者找有权威的质量检查部位一起考虑一个处理方案

回复

相关推荐

APP内打开