无水泵型号的集水池设计求助
c1277205855
2014年01月03日 23:25:41
只看楼主

新手一枚,希望各位帮帮忙,急需指点。集水池的具体设计参数如下,我不明白告知地耐力和地下水位的用意是什么,根据这些参数能设计出集水池的施工图吗?与工程造价有关的是哪些数据? 大厦一层地面标高 21.600m 室外自然地面标高 21.000m ,集水池有效容积 250 ,排水管底标高 19.6 ,地耐力 0.15Mpa, 地下水位

新手一枚,希望各位帮帮忙,急需指点。集水池的具体设计参数如下,我不明白告知地耐力和地下水位的用意是什么,根据这些参数能设计出集水池的施工图吗?与工程造价有关的是哪些数据?
大厦一层地面标高 21.600m 室外自然地面标高 21.000m ,集水池有效容积 250 ,排水管底标高 19.6 ,地耐力 0.15Mpa, 地下水位 16.8.


免费打赏
wanglixin6181
2014年01月04日 15:23:09
2楼
地耐力(地基承载力)用于确定水池基础的安全性,地下水位涉及水池的抗浮稳定性。
回复
syl086dianqi
2014年01月04日 15:58:19
3楼
请踊跃发言。
回复
c1277205855
2014年01月04日 21:18:26
4楼
一介书生第二 发表于 2014-1-4 15:23 地耐力(地基承载力)用于确定水池基础的安全性,地下水位涉及水池的抗浮稳定性。那在此题中要表达的意思也是一样吗?根据它们能确定集水池的什么参数?我之前尝试过了,根据地耐力,确定了水池的最大水深,但是不知道正确不正确,而且也不知道地下水位到底能确定什么。
回复
wanglixin6181
2014年01月04日 22:37:34
5楼
c1277205855 发表于 2014-1-4 21:18 那在此题中要表达的意思也是一样吗?根据它们能确定集水池的什么参数?我之前尝试过了,根据地耐力,确定 …请提供一下水池的平面尺寸、高度及池底高程。
回复
c1277205855
2014年01月05日 23:23:10
6楼
一介书生第二 发表于 2014-1-4 22:37 请提供一下水池的平面尺寸、高度及池底高程。我需要的也是这些啊!我给原题你看吧,所有参数和要求都在这里。其余参数我已经叙述过了。大厦一层地面标高21.600m 室外自然地面标高21.000m,有效容积250,排水管底标高19.6,地耐力0.15Mpa,地下水位16.8.只有这些数据了
回复
wanglixin6181
2014年01月06日 13:51:41
7楼
c1277205855 发表于 2014-1-5 23:23 我需要的也是这些啊!我给原题你看吧,所有参数和要求都在这里。其余参数我已经叙述过了。大厦一层地 …先看看这两份资料吧。48377114837712
回复

相关推荐

APP内打开