请教同型号循环水泵并联的问题
caoquanyu
caoquanyu Lv.2
2007年08月16日 14:52:26
来自于采暖供热
只看楼主

以两台同型号循环水泵为例,说明其并联后流量不是两台泵流量之和的根源,是水泵内部结构的原因,还是哪的原因?那么两台泵并联运行时功率是各台泵的功率之和吗?

以两台同型号循环水泵为例,说明其并联后流量不是两台泵流量之和的根源,是水泵内部结构的原因,还是哪的原因?那么两台泵并联运行时功率是各台泵的功率之和吗?
splqf
2007年08月16日 17:24:38
2楼
管路阻力很关键,工作点在并联曲线和管路曲线交点为工作点.
回复
caoquanyu
2007年08月17日 08:34:45
3楼
功率是两台泵的功率之和吗?
回复
caoquanyu
2007年08月20日 13:03:15
4楼
没有人回答,大家是不是认为问题太简单了?
回复
hxp612
2007年08月20日 14:03:49
5楼
至于功率问题两者的相加比较复杂,,,,,
回复
scz5568
2007年08月20日 19:31:20
6楼
功率不是两台之和,功率与流量是三次方的关系
回复
sjzri
2007年08月20日 19:33:15
7楼
看泵的曲线
回复
alq-5555
2007年08月21日 12:57:30
8楼
如果不是变频的,本人认为计算电量时可以按两台泵功率之和进行计算,要是变频就不是那么简单了。
回复
somebody665
2007年08月21日 14:46:42
9楼
不是1+1那么简单,有系数的,挺复杂的
回复
caoquanyu
2007年08月22日 16:42:23
10楼
请问各位,功率是流量和扬程的乘积吗?
回复

相关推荐

APP内打开