关于换热站内循环水泵同型号并联出力问题请教!!
fwjlovefumu
2008年02月20日 11:01:48
来自于采暖供热
只看楼主

水泵在并联运行时,他们的出力跟使用年限、参数有关么?请教如果2台100吨的水泵并联运行,他的出力能达到多少,有什么固定的计算模式么?都跟什么因素有关啊?谢谢了!着急!

水泵在并联运行时,他们的出力跟使用年限、参数有关么?请教如果2台100吨的水泵并联运行,他的出力能达到多少,有什么固定的计算模式么?都跟什么因素有关啊?谢谢了!着急!
免费打赏
xuehong11
2008年02月20日 17:08:14
2楼
两台同型号的水泵并联,其流量要小于单独使用时两台流量之和,影响出力的因素与年限无关,与水泵曲线有关。具体可以好好看看泵与风机一书中有关水泵并联运行的章节。
回复
qian__cheng
2009年04月16日 09:56:59
3楼
两台泵并联运行,扬程不变,流量增加但一般要小于单台泵单独运行时流量的两倍
回复
hvac9999
2009年04月16日 10:57:25
4楼
两台泵并联运行,扬程不变,流量增加但一般要小于单台泵单独运行时流量的两倍

一般要小于?

应该为:一定小于