一级泵房提水至反应沉淀池 1、潜水泵安装高度33米,反应沉淀池最高运行水位62.39米,高差29.39米,设计流量252立方米/小时,选用4kg外径315UPVC管道460米,标准壁厚6.2mm,水泵出水管DN200钢管,长度30米。 经计算沿程水头损失1.15米,加上局部水头损失0.11,水头损失为1.26米,考虑安全水头2米,总计32.65米,据此我选择了300QJ250-33/1-45kw潜水泵一台,不知是否合适?呵呵,感觉有点危险,别上不去水啊。
1、潜水泵安装高度33米,反应沉淀池最高运行水位62.39米,高差29.39米,设计流量252立方米/小时,选用4kg外径315UPVC管道460米,标准壁厚6.2mm,水泵出水管DN200钢管,长度30米。
经计算沿程水头损失1.15米,加上局部水头损失0.11,水头损失为1.26米,考虑安全水头2米,总计32.65米,据此我选择了300QJ250-33/1-45kw潜水泵一台,不知是否合适?呵呵,感觉有点危险,别上不去水啊。
2、另外请教:以上型号潜水泵需厂家定做,没有定型产品,比较接近的定型产品300QJ252-44/2-55kw,如果选择第二个泵,扬程太大了,是否出现,反应沉淀池内水位过高,而导致水从反应池顶冒出的现象?
请各位大侠指教!是否有更合适的定型产品。