请问7.5kw潜水泵用什么型号的漏电保护器
rgbyuyuanming
2012年07月04日 22:10:38
只看楼主

请问7.5kw潜水泵用什么型号的漏电保护器

请问7.5kw潜水泵用什么型号的漏电保护器
免费打赏
fengbi1009117
2012年07月06日 12:36:54
2楼
怎么没有人来答啊 ??
回复
lingxuct
2012年07月06日 13:18:35
3楼
上面应该象的,怎么说“没有”啊?
回复
bfhj1016
2012年07月06日 15:56:23
4楼
水泵应该不用漏电保护 本身有接地 用普通的空气开关就行,用D型的
回复
xcm2000
2012年07月06日 18:55:20
5楼
单独的漏保?直接选带漏保的断路器不就得了,选30mA的。先算或查出水泵额定电流,然后按0.95~1.05倍选热继,1.3~2倍选接触,1.5~2.5倍选断路,再根据断路器挑条强壮点的电缆收工。
回复
hongsekafei
2012年08月17日 15:51:24
6楼
直接D型的断路器就可以
回复
liuxin01
2012年08月17日 16:24:18
7楼
DZ47-LE D20 3P+N
回复
blackpool
2012年08月27日 21:09:03
8楼
20A左右 3P的断路器
回复
intertu
2012年08月29日 08:58:05
9楼
我也不知道啊!那位高手来说说!!
回复
n8866059
2012年09月07日 16:16:48
10楼
我一般选25A的断路器。施耐德或ABB的。
回复
warraw
2013年11月15日 16:52:45
11楼
本帖最后由 warraw 于 2013-11-15 16:53 编辑

楼上的各位 潜水泵难道不用漏水保护吗?