低压柜联络
aaa1354439
aaa1354439 Lv.8
2014年01月03日 20:44:36
只看楼主

两栋工业楼低压配电柜的距离在200M左右,峰值电流1600A左右,能否做个联络,如果做联络,,需要多大母线,工程造价大概在什么范围,望各位高手踊跃发言。

两栋工业楼低压配电柜的距离在200M左右,峰值电流1600A左右,能否做个联络,如果做联络,,需要多大母线,工程造价大概在什么范围,望各位高手踊跃发言。
免费打赏
lingxuct
2014年01月06日 16:20:57
12楼
“两栋工业楼低压配电柜的距离在200M左右”,是两栋楼都有各自的配电室,楼内配电室之间的距离吗?

“峰值电流1600A左右,能否做个联络”,是一个楼最大需量1600A吗?

“已经有3台变压器了,就是想联络后报停一台”,只能考虑这二个楼中的一个吗?有没有距离近一点的?
回复
aaa1354439
2014年01月06日 18:45:00
13楼
lingxuct 发表于 2014-1-6 16:20 “两栋工业楼低压配电柜的距离在200M左右”,是两栋楼都有各自的配电室,楼内配电室之间的距离吗?“峰 …两栋楼都有各自的配电室,楼内配电室之间的距离是200M左右最大需量1600A,当然2000A更好,但工程造价更高另两台已联络
回复
lingxuct
2014年01月07日 07:58:33
14楼
aaa1354439 发表于 2014-1-6 18:45 两栋楼都有各自的配电室,楼内配电室之间的距离是200M左右最大需量1600A,当然2000A更好,但工程造价更高 …“工程造价更高 另两台已联络 ”是什么意思?
回复
我爱喝绿茶
2014年01月07日 09:39:15
15楼
lsw2003 发表于 2014-1-5 22:04 下了,一定用得上,感谢楼主分享哈哈,也看一下主题再灌水撒。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月07日 09:46:18
16楼
hanzhg54 发表于 2014-1-5 18:04 1600A电流用电缆实在不好选,用铜排、用母线槽都不见得划得来。200米的距离想联络无非是互为备用,倒不如 …回答的很专业,赞成。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月07日 09:48:42
17楼
其实要是做设计的人,去学学工程造价,这样的话,感觉会为工程节省不少成本呢。
回复
aaa1354439
2014年01月07日 13:01:29
18楼
lingxuct 发表于 2014-1-7 07:58 “工程造价更高 另两台已联络 ”是什么意思?如果按2000A选择就有余地了,工程造价肯定比1600A的工程要高,是吧厂区三台变压器,其中的两台已经有联络柜。我问的是:如果把三台都联络起来(200M的距离,1600A的电流)有没有可行性,如果可以的话,要花多少钱
回复
lingxuct
2014年01月07日 15:24:24
19楼
aaa1354439 发表于 2014-1-7 13:01 如果按2000A选择就有余地了,工程造价肯定比1600A的工程要高,是吧厂区三台变压器,其中的两台已经有联 …联络线路的作用一般是主供电源因故停电时给检修用电的,所以,一般容量都不大;而朋友想退出变压器大电流转供的目标,个人认为是“得不偿失”,一是大电流联络线路的投入很大,二是以后运行的线路损耗也很大。
回复
aaa1354439
2014年01月07日 19:22:02
20楼
lingxuct 发表于 2014-1-7 15:24 联络线路的作用一般是主供电源因故停电时给检修用电的,所以,一般容量都不大;而朋友想退出变压器大 …我厂区规划时变压器的总容量过大,按照现有的生产规模完全可以停一台,停一台一个月基本电费可节省23000-36800,一年至少几十万,至于花一定的改造投入是否合算,这个帐可以让老板自己去计算,我只需知道这个改造的可行性,以及大概的改造成本如果初步认定可行,老板一定会请专业人士论证,报价,做施工计划
回复
tune36
2014年01月07日 19:25:13
21楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-7 09:39 哈哈,也看一下主题再灌水撒。通用的。。。
回复

相关推荐