两栋工业楼低压配电柜的距离在200M左右,峰值电流1600A左右,能否做个联络,如果做联络,,需要多大母线,工程造价大概在什么范围,望各位高手踊跃发言。

两栋工业楼低压配电柜的距离在200M左右,峰值电流1600A左右,能否做个联络,如果做联络,,需要多大母线,工程造价大概在什么范围,望各位高手踊跃发言。
免费打赏
xiaokouchangkai
2014年01月05日 17:07:36
2楼
为啥非要做排呢,离着这么远,如果室外还是建议用电缆
回复
aaa1354439
2014年01月05日 17:49:48
3楼
xiaokouchangkai 发表于 2014-1-5 17:07 为啥非要做排呢,离着这么远,如果室外还是建议用电缆哇,几天了,终于有回复了,多谢。能不能做,电缆怎么做,请讲具体点
回复
hanzhg54
2014年01月05日 18:04:01
4楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-1-5 18:09 编辑

1600A电流用电缆实在不好选,用铜排、用母线槽都不见得划得来。
200米的距离想联络无非是互为备用,倒不如买两台变压器分别加到两座工业楼的变电站,做成双变压器单母线分段,成本绝对划得来。
回复
aaa1354439
2014年01月05日 18:31:06
5楼
hanzhg54 发表于 2014-1-5 18:04 1600A电流用电缆实在不好选,用铜排、用母线槽都不见得划得来。200米的距离想联络无非是互为备用,倒不如 …已经有3台变压器了,就是想联络后报停一台
回复
lsw2003
2014年01月05日 22:04:41
6楼
下了,一定用得上,感谢楼主分享
回复
wshcya
2014年01月05日 22:35:53
7楼
学习学习,顶一顶
回复
wshcya
2014年01月05日 22:37:54
8楼
母线造价高了,造价、安全防护是个很大问题,选择300的电缆3拼吧
回复
水中央
2014年01月06日 05:48:09
9楼
200M,母线做成铜排电流上没什么问题,就是距离远,造价高,在不增加变压器基础上的话,直接做互为备用练络关系,这个安全系数高,检修维护方便,就是价格高点。 电缆的话,上楼说的3根300的也不是很好,虽说电流过得去,但算上穿墙地埋,折算系数,而且压降也是比较厉害的,又是3根用电缆线鼻,时间长了会发热的,故障点不易查找,价格是便宜点,安装维护好点,各有优缺点,楼主自己看用哪种方案好